软件简介: 可编程控制器(PROGRAMMABLE CONTROLLER,简称PC)。与个人计算机的PC相区别,用PLC表示。 附件名:200611101163170683104.rar 文件大小:9388K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
可编程控制器(PROGRAMMABLE CONTROLLER,简称PC)。与个人计算机的PC相区别,用PLC表示。
附件名:200611101163170683104.rar
文件大小:9388K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
感谢楼主
回复
23楼
very good software and reference, it is very useful for my design works, thanks alot!!!
回复
24楼
Good article, thanks a lot!
回复
25楼
这样的好东西要顶到底!!绝对的^^^^^
回复
26楼
PLC的学习教程挺好的
回复
27楼
但它还有一个特殊的地方,就是整幢建筑的外形呈半工字形,对这种特殊的联体式的建筑,防雷计算有两种不同的可行的方法。一种是把整幢建筑的外周长加起来,算做等效长度,然后根据等效长度和宽、高来计算年预计雷击次数。第二种是把整幢建筑按其结构功用分为三个单体来分别计算,计算后取防雷等级大的为整个建筑的防雷等级,然后根据每个单体建筑的长、宽、高适当增设避雷针。
第一种做法是常规的做法,而第二种做法是一种经验做法,目前已经被审图公司认可,之所以可以采取此种方法计算是因为像这样的建筑,因为其单体功能不同,建筑里配电设备一般是按单体设计的,每个单体都有其单独的室内防护(将在后面叙述),因此外部防雷也可以分开。
此建筑按第二种方法计算其年预计雷击次数。因为其对称,所以只需计算上边部分与中间的单体。现把其按高度分为4块区域(两边上屋顶楼梯不计)。计算如下:
块1:长21m、宽18m、高22.9m,所以
Ae1=0.01808
块2:长72m、宽21.1m、高21m,所以
Ae2=0.024739
块3:长30.2m、宽16.3m、高20.1m,所以
Ae3=0.017439
把Ae1、Ae2、Ae3相加得到上边部分的建筑等效面积
Ae=0.060258
南京地区年平均雷暴日T d=35.1d/a,所以
Ng =2.449686411
校正系数k取1,则年预计雷击次数
N 1=0.148
此学校建筑应该归类于人员密集的公共建筑物,其年预计雷击次数N大于0.06,因此此建筑单体属于二类防雷建筑。下部单体与其对称,也属于二类防雷建筑。
块4:长52m、宽37.8m、高14.5m,所以
Ae=0.019726
其年预计雷击次数
N2=0.0483
回复
28楼
3.1 综合防雷设计的六大要素
防雷设计是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击危害的因素进行综合防护,才能将雷害减少到最低限度。这种综合防护主要包括接闪、分流(保护)、均压、屏蔽、接地、合理布线,统称为综合防雷六大要素。
(1)接闪
接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。
(2)分流(保护)
这是现代防雷技术迅猛发展的重点,是保护各种电子设备或电气系统的关键措施。
所谓分流就是在一切从室外来的导体(包括电力电源线、数据线、电话线或天馈线等信号线)与防雷接地装置或接地线之间并联一种适当的避雷器SPD,当直击雷或雷击效应在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,避雷器的电阻突然降到低值,近于短路状态,雷电电流就由此处分流入地了。雷电流在分流之后,仍会有少部份沿导线进入设备,这对于一些不耐高压的微电子设备来说是很危险的,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流(即不少于三级防雷保护)。
(3)均压
指使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的好处。钢筋混凝土结构的建筑物最具备实现等电位的条件,因为其内部结构钢筋的大部分都是自然而然地焊接或绑扎在一起的。为满足防雷装置的要求,应有目的地把接闪装置与梁、板、柱和基础可靠地焊接、绑扎或搭接在一起,同时再把各种金属设备和金属管线与之焊接或卡接在一起,这就使整个建筑物成为良好的等电位体。
回复
29楼
xiexie!
回复
30楼
谢谢了,东西比较好!
回复
31楼
谢谢楼主的无私奉献和分享精神,希望楼主再接再厉发更多更好的软件,我等好好学习,支持搂住,祝您健康快乐。
回复