防爆场所为什么明配?
dlwangjun816
2006年11月10日 21:30:45
只看楼主

防爆场所为什么明配? 暗配穿管保护不够安全吗???

防爆场所为什么明配? 暗配穿管保护不够安全吗???
免费打赏
qzy728
2006年11月11日 01:24:10
2楼
还真没想过!维修方便吗?我做过一次机台配电全要求防暴,上海的一家小日本造墨的!
回复
tely-007
2006年11月11日 01:35:10
3楼
规范上这样要求吗?好像没仔细看过,我做的一个好象是写的有暗敷设阿。。。。。。
回复
首席技术官
2006年11月11日 08:38:43
4楼
也许是散热好吧?
回复
zzhspeed
2006年11月11日 12:09:44
5楼
爆炸危险区域,不管什么等级的都应该明敷,主要原因有三
1.便于安装。由于防爆灯具和设备进线都是需要与配线钢管螺纹连接,暗敷施工起来就比较困难,也不可靠。
2.便于检查。设备也好水煤气钢管也好,都是螺纹连接的,这样如果有任何地方没有连接好,都可以及时发现,验收和维护时也便于有效的检查。
3.更加安全。运行时,如果哪里出现故障,可以很容易地及时发现,而暗敷的同时也会包藏隐患。
回复
zzhspeed
2006年11月11日 12:13:35
6楼
对了,维修也方便,如果发现其中一段钢管开裂,可以更换。暗敷的时候就不可以换管,对于安全环境管子坏了也没关系,危险区域则不行。
回复
dlwangjun816
2006年11月11日 13:24:53
7楼


有道理
回复
tely-007
2006年11月11日 16:36:52
8楼


有道理!
回复
tely-007
2006年11月11日 16:37:59
9楼
但是规范哪一条说了啊?我怎么翻了半天都没看见啊?
回复
zzhspeed
2006年11月11日 16:49:10
10楼
……,我翻翻爆炸火灾危险环境电力装置规范去,还有个烟花爆竹的规范看下也有用
回复
大鼻山
2006年11月12日 00:18:57
11楼
哪里说防爆场所必须明配线了?GB50058-92第2.5.8条就允许直接埋地敷设。
你只能说爆炸场所的以明配线居多而已,但不可杜绝暗敷线。
回复

相关推荐