pkpm门式钢架施工图难题
halready
halready Lv.5
2012年05月17日 16:54:59
只看楼主

各位,最近本人在做一个门式钢架轻型钢结构厂房,跨度33米,在出施工图的时候遇到一个麻烦的问题:pkpm老说我的梁柱节点螺栓布置不合理,就不给设计了,提示我让我调整螺栓间距,我都调整成最小,还是不成,然后把连接螺栓直径调小,再调成程序允许的最小间距,还是老样子,报螺栓布置不合理,不给出图。

各位,最近本人在做一个门式钢架轻型钢结构厂房,跨度33米,在出施工图的时候遇到一个麻烦的问题:
pkpm老说我的梁柱节点螺栓布置不合理,就不给设计了,提示我让我调整螺栓间距,我都调整成最小,还是不成,然后把连接螺栓直径调小,再调成程序允许的最小间距,还是老样子,报螺栓布置不合理,不给出图。
halready
2012年05月17日 16:57:06
2楼
补充:我是用pkpm的三维建模出的(前两天用二维建模也遇到这个问题,)
现在束手无策了,不知道用pkpm的节点设计工具解决可不可以?
这个问题有什么好的解决办法吗?
回复
halready
2012年05月17日 22:36:55
3楼
俺再自己顶一下,这个问题对做过门岗的各位师兄师姐应该不是问题吧?
哪位指点一二啊?
回复
halready
2012年05月17日 22:53:59
4楼
没人理,在线再等一等看,希望高人路过一下啊、
回复
天涯居士
2012年05月18日 08:02:33
5楼

请问你用的是盗版的PKPM吧,正版没这个问题。
回复
彩钢钢构
2012年05月18日 08:21:25
6楼
是啊,D版出错是正常的。
回复
halready
2012年05月18日 09:38:16
7楼
正版盗版软件我都试过了,结果都是一样的啊?
回复
老人新手
2012年05月18日 10:33:35
8楼
改变一下节点形式吧
回复
halready
2012年05月18日 11:08:08
9楼
自己回复一下吧,供大家参考,呵呵。
刚刚问过pkpm公司的人了,就是弯矩太大的原因,只能加大截面。
回复
halready
2012年05月18日 11:09:56
10楼
节点形式也可以改,比如改成不用螺栓的,坡口焊,或者端面角度改成斜的,不过改成斜的的话影响次梁、系杆等的安装。
坡口焊的话,我还担心现场的施工质量,呵呵。
回复
dfagegadg
2014年01月05日 20:55:11
11楼
只能加大截面了。