两套系统相互独立,所有负荷按二级负荷考虑,但每套系统都只有一路6kV电源进线,考虑系统对电源可靠性要求,所以作个联络。如果两套系统配电设备都放在一个配电间,试分析在高压段联络好还是在低压联络好?
两套系统相互独立,所有负荷按二级负荷考虑,但每套系统都只有一路6kV电源进线,考虑系统对电源可靠性要求,所以作个联络。如果两套系统配电设备都放在一个配电间,试分析在高压段联络好还是在低压联络好?
2楼
如果每路电源都能独自承担二级负荷,还是低压联络,理由,运行管理方便安全
回复
3楼
如果每路电源都能独自承担二级负荷,还是低压联络,理由,运行管理方便安全同意这种看法!!!
回复
4楼
回复
5楼
建议高压,低压都要联络!运行会更加灵活!
而且按照你所说的“所有负荷按二级负荷考虑”,变压器的选择就注意不能按照负载率 70~85%考虑了!
回复
6楼
是不是可以考虑过载15%能满足两套系统正常运行就可以?
变压器过载最长可运行多久?
回复