紧急求助,我家的装修会超过楼板设计荷载吗
dilthink
dilthink Lv.2
2012年05月17日 11:29:33
只看楼主

如果所示,我家书房、厨房区域,是一个单块的楼板,10cm厚,双向板。开发商提供的《住宅使用说明书》标注设计荷载为200公斤/平方米,同时注明地面贴砖厚度不超过3厘米(含砖)。我家在装修时,拆掉了原有的一部分隔墙,新建了一部分隔墙。因为新增隔墙、地面贴砖的砂浆比较厚,加上书房内要放一个约900公斤的书架(含书),粗略计算,我给这块楼板新增了约4吨的重量(含书架,不含其他家具)。现在的问题是,我这么做,楼板会超过设计荷载吗?开发商标注的200公斤荷载中,包含贴砖的3厘米厚度的重量吗?

书房承重示意.JPG

还有,因为开发商做的书房-厨房隔墙,有一段是20厘米厚,一段是10厘米厚,我就在10厘米厚的墙旁边,新增了2.4米长、10厘米厚的轻体砖墙,用于补齐墙面。因为有两个紧挨着的墙,会导致墙下的楼板超设计荷载吗?
我粗略计算,新增的这2.4米长墙,重约492公斤。

书房承重示意1.JPG

书房承重示意2.JPG


书房承重示意3.JPG

[ 本帖最后由 dilthink 于 2012-5-17 11:34 编辑 ]

书房承重示意.JPG


书房承重示意1.JPG


书房承重示意2.JPG


书房承重示意3.JPG

免费打赏
dlb_2005
2012年05月21日 17:38:04
52楼
200kg是你们装修时的活动荷载,面砖的重量一般在恒载计算时就考虑进去了,放心好了!
楼面固定荷载跟活动荷载都有安全系数的,另外混凝土强度、钢筋强度计算取值时也采用的安全系数,放心好了,系数多着呢!
回复
happythx
2012年05月21日 17:56:46
53楼
要计入贴砖的3cm重量
回复
chq陈强chq
2012年05月21日 18:26:54
54楼
如果在不到一平米的地方四吨肯定不行,按你的权法0.439吨也不行啊!应该超了,不要用空心砖了,做个木质隔墙吧!
回复
chongyajiji
2012年05月21日 18:47:39
55楼
楼主啊,200公斤是楼面的活荷载,就是允许的最大的各种不是长期存在的荷载。你的3公分的面层荷载设计的时候会考虑到恒载里面的,就是200公斤不包括面层。但是如果你所有的都没有算错的话,局部等效荷载会比较大的,荷载不能简单的除以25平米,应按荷载规范等效方法计算。
回复
ycl123_63
2012年05月21日 18:52:12
56楼
楼主放心,大胆使用!
回复
beike84663403
2012年05月21日 19:26:40
57楼
放心吧,现在的设计保险的多了,可以使用
回复
wrf_www
2012年05月21日 19:41:15
58楼
问题不大,个人意见,没细算
回复
sun76815356
2012年05月21日 20:16:54
59楼
你确定900公斤?快1吨了,没这么大吧。
回复
lzffdd
2012年05月21日 20:37:06
60楼
回复
superhornets
2012年05月21日 21:59:32
61楼
200kg包含了贴砖的重量,当时计算时恒载只包括自重及找平层,不包括面层,因为当时也不知道以后面层以后做什么