电力工程电缆设计规范 附录e 热稳定公式
libin140
libin140 Lv.4
2012年05月17日 11:15:09
只看楼主

是不是不用x100?Q=I2tI的单位是A,t的单位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 编辑 ]

1.jpg
是不是不用x100?
Q=I2t
I的单位是A,t的单位是s。

[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
geheime
2012年05月17日 13:36:30
2楼
···
有时候我在想牛顿第二定律为什么是F=ma,而不是F=mb呢。
后面是100或1000是个换算关系,和C的单位有关系。工民建手册和钢铁手册还是乘的1000呢。GB50217的C是个什么东东现在都没搞清楚,只知道有个公式可以算。
回复
libin140
2012年05月21日 12:17:01
3楼
工民建手册 Q=I2tI的单位是KA2.S
这个x1000,我觉得到容易理解,不知道这个x100究竟怎么回事。
C的单位也不知道去哪里查。
回复
gongmingliang3
2014年03月16日 18:38:39
4楼
GB50217就是狗屎,编规范的砖家误人子弟
回复
tangchu1945
2014年04月02日 13:44:13
5楼
手册跟规范都没错,仔细看手册跟规范关于热稳定系数C的计算公式,两个C的单位不一样,也就是说规范的公式用规范的C值,手册的公式用手册的C值,最后计算结果都一样。这个问题也是困扰我很久才解决的。
回复
tangchu1945
2014年04月02日 13:46:43
6楼
规范计出来的C值的数值是手册计算出来的C值数值的10倍,所以就有100跟1000之别
回复
zhzj0123
2014年04月02日 14:34:05
7楼
仔细核对了下,两个都没有错,只是单位没有统一。手册里面Q单位是kA2.S,国标里面C的单位是cm,所以一个乘1000,一个乘100,仔细想想吧。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月02日 15:02:02
8楼
C是热稳定系数吧,单位应该是A*根号S*mm-2,交联聚氯乙烯铜电缆的是140,铝85左右,聚氯乙烯的就是铜100,铝65