如果负荷电流计算结果总和为800A,从最佳截面考虑是选用额定电流为800A的母线槽,还是选用大一挡或者小一挡的母线槽?
如果负荷电流计算结果总和为800A,从最佳截面考虑是选用额定电流为800A的母线槽,还是选用大一挡或者小一挡的母线槽?
2楼
如果全部负荷电流总计为800A,我选用1600A的母线槽是否可以?
回复
3楼
问错版面了
回复
4楼
斑斑出来,开工了~~~
计算负荷为800A,那么始端箱断路器你用多大?断路器用多大,母线就用多大。
回复
5楼
谢谢!
我是新人。这问题问哪个版面呢?
回复
6楼
负荷电流计算结果总和为800A,不知道你乘需用系数没有?一般按工作时的最大电流选择,有好几种选法,如经济电流密度法、电压降法等。
回复
7楼
谢谢4楼和6楼的大侠赐教!!!
感谢~~~~~~~~~~`
回复
8楼
选用大一档了
回复