三相五线制中N线接地与PE线接地的区别?
fvuve828
fvuve828 Lv.2
2006年11月09日 22:13:34
来自于防雷减灾
只看楼主

请教三相五线制中N线接地与PE线接地的区别,愿有高手给出具体安装要点。另外,低压柜中PE排是否可以直接与柜体连接?PE多外接地是否正确?

请教三相五线制中N线接地与PE线接地的区别,愿有高手给出具体安装要点。另外,低压柜中PE排是否可以直接与柜体连接?PE多外接地是否正确?
免费打赏
dxy519
2006年12月10日 13:44:02
22楼
低压配电系统:1、按带电导体系统分为:单相二线、两相三线、三相三线、三相四线制;
2、按接地 型式分为:TN-C,TN-C-S,TN-S,TT等。
搂主问的主要是N线接地与PE线接地的区别及具体安装要点(应该理解为TN-S)和PE多处接地的问题, 没必要纠缠三相五线制的事(中国建筑工业出版社《高层建筑电气设计手册》--陈一才编著第十一章第六节的标题就是“三相五线制配电问题”)。
回复
qiaoshijiang
2006年12月10日 21:07:35
23楼
三相五线制 是我国最近几年开始的 是TN-S系统 个位仁兄N与PE在变压器一侧是并在一起的 ,在到柜时是分开的 ,请大家多指教!!
回复
wfinaq
2006年12月11日 16:24:10
24楼

原来如此~
回复
jhdqsl
2007年04月05日 09:52:11
25楼
N是工作零线,PE是保护零线,TN-S属于三相四线制
回复
yitht
2007年09月05日 19:37:20
26楼
哦,制度和叫法,非等同概念.对老粗(领导)及专业人事,最好分开定位.
回复
yitht
2007年09月05日 19:49:25
27楼
1、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE公用一条线PEN,即三相四线制供电,我们称其为TN-C系统;
2、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE分开各用一条线,即一条工作零线N,一条保护零线PE,这样就形成三相五线制供电,我们称其为TN-S系统;
3、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE公用一条线PEN,即三相四线制供电,到用户处,将零线PEN重复接地后分开成两条零线即一条工作零线N,一条保护零线PE,变成五线制供电,我们称其为TN-C-S系统;
4、只要是TN系统,电动机这样的大负载,要求保护接零,也要求重复接地;
回复
alft118
2007年09月06日 13:11:17
28楼
热闹啊!
回复
ttt2050
2007年09月06日 15:43:24
29楼
我一直没搞清在PE线重复接地时N线是不是也重复一下跟PE线一起接在一个重复接地用的接地排上?据说是属于零地合一,是不容许的,我不知道这样搞会有什么问题和后果。
回复
alft118
2007年09月07日 08:48:11
30楼
回复
alft118
2007年09月07日 08:48:29
31楼




热闹的话题,温度真高,都燃烧起来了!
回复