消防问题
2004yezi
2004yezi Lv.2
2004年05月10日 11:16:52
只看楼主

请教一下: 一个乙类库房 ,1000多平米, 主要储存成品油,食用油, 原油添加剂等, 成分主要是烯烃, 丁醇, 甲醚等 。我想问一下做消防的话,只设灭火器是不是行, 我觉得不行甲方非要试试 ,看能不能通过 ,想请教像这种工程, 消防应该怎么做才合规范, 是不是不能用水灭火, 用做气体自动灭火系统吗? 还有再问一点两个工程可以共用一个消防水箱吗?

请教一下: 一个乙类库房 ,1000多平米, 主要储存成品油,食用油, 原油添加剂等, 成分主要是烯烃, 丁醇, 甲醚等 。我想问一下做消防的话,只设灭火器是不是行, 我觉得不行甲方非要试试 ,看能不能通过 ,想请教像这种工程, 消防应该怎么做才合规范, 是不是不能用水灭火, 用做气体自动灭火系统吗? 还有再问一点两个工程可以共用一个消防水箱吗?
免费打赏
2004yezi
2004年05月12日 10:59:09
12楼
做了水箱 , 就要跟着做水泵房了是吗 ?如果不用做消防水池 ,水泵的吸水管是不是可以直接从市政管网吸?
回复
xiaofeng-h
2004年05月12日 10:59:38
13楼
在五层的上面设就可以,但你的消防水箱要能向四层的办公楼的消防系统供水。
回复
1969yfj
2004年05月12日 11:01:28
14楼
水泵房应该做,也要做水池。
回复
2004yezi
2004年05月12日 11:12:23
15楼
从五层水箱引下来然后埋地之后再进入四层的消火栓系统可以吗?
还有做水池的话 ,我觉得没有必要,因为它的室内外消防用水量都不大, 室内外之和没有超过25L/S。还有 ,有一个少层建筑(三层)但面积很大(10000 多平),所以室外消防用水量很大(30L/S),按要求应该做消防水池了,但市政给水干管的水量、水压都能满足室内消防用水量,只是不能满足室外,这样的如何做?做了水池还用不用做室外消火栓?建筑物内消防用水是接消防池的水,还是可以从市政引入?
回复
1969yfj
2004年05月12日 12:06:57
16楼
1、直接从五层建筑环管引两条管道作为四层建筑的供水管即可
2、水池还是需要的
3、三层建筑如从市政环管引2条DN150进水可不做水池,管径不够则须水池,一般水池供室内消防,尽可能由外网满足室外消防。
回复