这商住楼住宅部分喷淋危险等级如何确定
注考必过
2012年05月16日 17:18:40
只看楼主

问下一个商住楼,地下一层车库,1~3层商场,4~10层普通住宅,按照自喷规范,车库为中Ⅱ危险级,商场为中Ⅰ危险级,住宅部分怎么定?按照“仅在走道设置鄙视系统的建筑”定为轻危险级嘛?

问下一个商住楼,地下一层车库,1~3层商场,4~10层普通住宅,按照自喷规范,车库为中Ⅱ危险级,商场为中Ⅰ危险级,住宅部分怎么定?按照“仅在走道设置鄙视系统的建筑”定为轻危险级嘛?
免费打赏
w-jwei
2012年05月16日 20:50:42
2楼
首先,商住楼的走道设不喷淋,规范没有规定,由各地确定,如果设,应按轻危险级!!
回复
注考必过
2012年05月17日 19:25:59
3楼
谢谢,问了审图办的专家,说要设喷淋
回复
skyjixua
2012年05月18日 08:34:37
4楼
我现在做的一工程跟这个差不多 坐等真相
回复
马由
2012年05月18日 17:14:03
5楼
才10层楼,50米以下二类高层。按规范普通住宅部分不需要设喷淋。
回复
qq415949031
2012年05月21日 11:14:42
6楼
一类高层建筑要设
回复
zhjipe0929
2012年05月23日 14:45:05
7楼
才10层楼,50米以下二类高层。按规范普通住宅部分不需要设喷淋。
回复
yanopen
2012年05月25日 10:07:40
8楼
现在做的一个没做喷淋 坐等审图的意见
回复
滴水
2012年06月24日 18:04:42
9楼
沙发正解!如果高层高级住宅内部设置喷头,按哪个危险等级?
回复
zp_ks
2012年06月25日 09:43:05
10楼
这个底部3层都是商业,还属于商住楼的范畴吗?(有次去看会,意见是1-2层商业的话属于此性质,我是江苏的)我感觉得按综合楼考虑,还有你这个建筑高度是多少呢?单层面积是多大呢?
回复
lichangan1000
2012年06月25日 10:04:26
11楼

看看商住楼的定义,是否有不得超过三层的限制条件。我只知道商业网点有此要求(一到二层)江苏省不知为何另类。
综合楼的定义:首先前提条件是公建。两种及两种以上建筑功能的公共建筑。所以商住与综合楼相差甚远。
回复

相关推荐