我对二次回路图不大懂,现在有个传达室220V路灯照明配电柜,要求在配电柜面板上设置按钮控制路灯的开关,配电回路中用了接触器,现在怎么画这个接触器的二次回路?请大家帮一下忙,谢谢!
我对二次回路图不大懂,现在有个传达室220V路灯照明配电柜,要求在配电柜面板上设置按钮控制路灯的开关,配电回路中用了接触器,现在怎么画这个接触器的二次回路?请大家帮一下忙,谢谢!
2楼
不需要远程控制、时间控制之类的,人工手动控制就行。
回复
3楼
如图。画得有点简单。
接触器需要2个常开触点NO,1个常闭NC。空开可以用保险端子,一般1A足够了,BGXP 1A(玻璃管小平头)。编线号时候从负载侧分开,一侧单数,一侧双数。
很久没搞这些东西了。
[
本帖最后由 geheime 于 2012-5-16 15:49 编辑 ]
回复
4楼
控制灯不用加热继电器了吧?
回复
5楼
楼主学习不够用功吧?05年注册到现在有7年多了吧,还没学会“怎么画这个接触器的二次回路?”
我是不信,是搞笑吧?!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-16 16:09 编辑 ]
回复
6楼
这个世界太复杂。
回复
7楼
非常感谢!
如果把HR指示灯直接接到03位置也可以吧?
回复
8楼
说真的,以前读书的时候还真没好好学二次回路,而且工作中平时都不画二次回路。
回复
9楼
到机电市场买接触器,按钮,指示灯,回家接着玩。
回复
10楼
接到03位置,那个绿灯就常亮了。
回复
11楼
后来想明白了,接到03位置后,HR指示灯就和接触器串联了,接触器的电压被HR指示灯分掉了,会出问题。