天正暖通疑似问题?8.5-110823版2012年7月23日风系统第21条比较严重的问题(44楼)
oksoft
oksoft Lv.7
2012年05月15日 21:14:11
来自于天正暖通
只看楼主

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]

散热器数据库貌似可以修改,可是怎样导出从而在不同电脑上使用?

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-7-25 20:57 编辑 ]
sariel_kamael
2012年05月16日 10:04:23
2楼


天正散热器库扩充后,文件保存在安装目录下sys\radiator.dbf;
回复
oksoft
2012年05月16日 20:24:16
3楼
散热器库,建议系数a、b有效数字改为四位,目前查到的设计手册中的数据、圣春产品样本的数据均提供了四位有效数字。输入数据后软件计算出来的散热量和样本提供的数据总是差几瓦散热量。不如增加一位至四位。
回复
oksoft
2012年05月16日 20:27:11
4楼
此外应该增加散热器尺寸数据(长度、高度、厚度等),并提供按实际尺寸绘制、按默认统一尺寸绘制的切换和属性编辑功能。
这样更好。
回复
oksoft
2012年05月21日 10:12:31
5楼
散热器库如果选择了q=q之外的公式编辑模式,就无法对单片散热量q进行编辑。公式与单片q两者好像不能同时保存。但系统自带的散热器数据,两者是全的。
回复
oksoft
2012年05月21日 10:22:50
6楼
“散热器片数计算”窗口,最好给出软件算出的设计工况下的单片散热量,目前没有给出:
还有,为什么“修正系数”内容时常是不可编辑状态。
另外,“散热器片数计算”窗口最好做成像“天正水力计算工具”那样活动的窗口,也就是在计算的时候可以随时回到图中进行绘图操作。
此外,供水温度、回水温度两项,除了系统默认温度外,可否支持手工输入?例如我想利用此工具计算垂直单管系统散热器的数量,每层散热器进出水温度不一定是软件设定的那些数。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-5-28 14:19 编辑 ]
回复
oksoft
2012年05月28日 08:55:29
7楼
设置了散热器距墙、窗距离为200,但是实际按窗中绘制散热器时,散热器距窗160。
回复
oksoft
2012年05月28日 10:13:42
8楼
散干连接及散散连接,可否提供散热器支管为下进下出的方式?单管水平串联下进下出好像很普遍。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-5-28 14:19 编辑 ]
回复
oksoft
2012年05月28日 13:35:35
9楼
如果把地沟做成一个整体的多段线,选择和删除都比较方便。
回复
oksoft
2012年05月28日 13:50:13
10楼
在复制、移动散热器的时候,由于选择的基点具有不同的标高,会导致散热器标高改变,进而导致管连散热器的时候散热器支管标高不是期望的标高。但是在散热器编辑菜单中没有散热器标高的选项,而在特性中则好像没有办法找到散热器(提示无选择)。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2012-5-28 14:21 编辑 ]
回复
oksoft
2012年05月28日 13:57:05
11楼
为什么天正暖通不能像天正给排水那样,标高标注命令,在系统图中可以自动根据平面图中设置的管道标高自动计算出系统图各管段管道标高呢。