DW15-630断路器可以下进线吗?
wf2499
wf2499 Lv.4
2012年05月15日 18:07:46
来自于断路器
只看楼主

一电柜总断路器是dw15-630d的是下进线

一电柜总断路器是dw15-630d的是下进线
免费打赏
hehua0313
2012年05月15日 21:24:13
2楼
按断路器使用说明书是不可以的,但也有人会这样接这就看用户的情况了
回复
天空蔚蓝
2012年05月15日 22:34:57
3楼
有这样用的,我见过,但不安全
回复
hn572200
2012年05月25日 09:22:24
4楼
有灭弧栅的断路器不好这么做,还是想办法把进线弄到上面去吧
回复