4台冷水机组,15台泵(冷却泵和冷冻泵)的机房,由2台变压器供电。考虑夏季?书上有说0.80的,有的写的是0.75,还有……厂家的设计部给提供的参数是1【蛋疼的厂家设计部参数啊,这是要闹哪样啊】我的资料:1.冷冻机0.85~0.95;机组、泵0.65~0.75《工业与民用……》P5~P62.冷冻机0.6~0.9(不同台数)《全国……技术措施》3.冷冻机房0.6~0.9(不同台数)《04DX101-1》

4台冷水机组,15台泵(冷却泵和冷冻泵)的机房,由2台变压器供电。考虑夏季?
书上有说0.80的,有的写的是0.75,还有……
厂家的设计部给提供的参数是1【蛋疼的厂家设计部参数啊,这是要闹哪样啊】
我的资料:
1.冷冻机0.85~0.95;机组、泵0.65~0.75《工业与民用……》P5~P6
2.冷冻机0.6~0.9(不同台数)《全国……技术措施》
3.冷冻机房0.6~0.9(不同台数)《04DX101-1》
4.轴功率……不超过70%~75%,……《现代建筑电气设计实用指南》

…………………………分割线…………………………
哎呀好痛苦啊~~!厂家十分非常AND的坑爹(肯定)说:需要系数必须是1(不论单台主机还是多泵控制台),就差没说变压器也要按100%预留【我擦~~再算上实在功率和经济运行率,大很多啊】
好吧,牢骚完了,我弱弱地问下,单台机我取1,水泵组控制台我取0.8,变压器计算值取0.75可以么?
免费打赏
dgshyjm
2012年05月22日 08:31:26
12楼
手册上提供的需要系数和同期系数只是一个参考值,自己根据实际情况再算一下
回复
lxh19710509
2012年05月23日 16:35:53
13楼
笑笑生解释的很详细,补充一点,空调制冷机房的水泵,基本上都是有备用的,有的一用一备,有的是两用一备。所以要弄清楚当空调主机满负荷投入时水泵有多少台是运行的,备用的不计入负荷,需要系数取到0.95-1。
回复
zhanglolan
2013年01月16日 11:23:12
14楼
对啊,备用的不计算到负荷里面。
回复
electricity
2013年01月16日 11:41:37
15楼
1.这个问题的关键是需要系数如何定义的。我怎么认为需要系数其实1台和100台都一样的。需要系数是一个涵盖很多理念的一个系数,比如55KW电机,其实工艺的轴功率只有42,那一台和100台不都是这样?工艺只算到42,但电机只有55这一级靠的近,或者工艺也心虚,在多加点富裕。
2. 厂家的意见也是忽悠,保险而已,当然1最保险。往大了弄谁不会。
3. 同时系数肯定和需要不同的。同时才是组的概念。
回复