【中国中央空调交易网】据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,责任之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。 卫生部的一次抽检发现,许多单位装了中央空调以后,就从来没有清洗过。青岛市疾控中心专家提醒说,炎炎夏日,商场、宾馆、写字楼等公共场所的中央空调为人们带来了凉爽舒适的环境,但长期不清洗的中央空调,却会对人体健康造成危害并带来建筑能耗的明显增加。
卫生部的一次抽检发现,许多单位装了中央空调以后,就从来没有清洗过。青岛市疾控中心专家提醒说,炎炎夏日,商场、宾馆、写字楼等公共场所的中央空调为人们带来了凉爽舒适的环境,但长期不清洗的中央空调,却会对人体健康造成危害并带来建筑能耗的明显增加。
空调制冷大市场专家介绍:中央空调系统清洗主要分为内、外清洗两大类。内清洗包括冷冻、冷却水循环系统,外清洗包括冷却塔填料集水盘清洗、空气交换器外表面清洗、通风管道系统清洗。对节能来说主要是水系统(包括冷水机组的蒸发器、空调机组的表冷器)、冷却水系统(冷却水管、冷凝器、冷却塔填料)的清洗,对环保卫生来说主要是通风管道系统、末端配件(空调机组的表冷、加热、加湿器、过滤器,冷凝水管、水盘,送、回风口等配件)的清洗。
专家将详细介绍中央空调清洗的几种方法:
一、空调水系统的清洗
因为空调水管内表面附着的主要是Ca2+、Mg2+、Fe2+等化合物即水垢,属中性。采用8‰~10‰的中性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍。第一遍连续循环12小时,第二遍连续循环6小时,第三遍连续循环1小时,并及时检测水质及水管表面情况。一般情况下清洗三遍都能清洗干净,对于长期没有清洗的空调水管在清洗第三遍时应适当延长清洗时间。
二、冷却水系统的清洗
因为大部分冷却水系统是开式循环系统,冷却水与空气长期接触,空气中的CO2、SO2、NO2、O2等气体便会溶解于冷却水中并呈现酸性及强氧化性(如冷却水泵的叶轮出现气蚀现象),久而久之,冷却水管、填料表面、集水盘形成一种含有嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌、藻类、O2+的等致病微生物附着物,严重的腐蚀水管、污染环境(冷却塔附近下酸雨)。因此清洗时采用若酸性清洗剂,采用千分之五的弱酸性除垢剂、缓蚀剂、镀膜水溶液清洗三遍,清洗程序同上。
三、通风管道系统的清洗
通风管道系统的清洗是清洗工作中的关键难点,因为通风管道一般在吊顶内,即使不在吊顶内因为风管都是密封连接的,也很难清洗,常采用机械清洗方法。现在常见的清洗方式是从机组的帆布软连接处将检测机器人或气动机器人放置在通风管道内,通过管道外的机器人操控箱控制通风管道内的清洗机器人,对于含尘量较多的管道系统还得用风管集尘器彻底收集管道中的垃圾,以防止造成二次污染。
四、表冷、加热、加湿器表面、冷凝水盘内表面、送回风口的清洗
表冷、加热、加湿器、送回风口的清洗不但能提高空气品质,而且还有极强的节能效果。常用的清洗方法为采用气喷式清洗剂,再用高压水或空气进行吹扫,使污浊物迅速溶解并被吹扫掉,然后再用低压水进行冲洗干净。
附着在表冷器外表面的污染物含有溶血性链球菌等致病微生物,翅片清洗后大部分流入冷凝水盘,长时间积存会造成水盘的二次污染且伴随异味。因此冷凝水盘清洗也不可忽视。冷凝水盘清洗常用的方法是在冷凝水盘上喷洒清洗剂,然后用清洁水冲洗干净。