请问:由功率计算出电流I,怎样选取合适的断路器?(民用低压)只需选择断路器的额定电流大于计算的电流吗?计算出的电流是否需要乘以一个安全系数后再选择?

请问:由功率计算出电流I,怎样选取合适的断路器?(民用低压)
只需选择断路器的额定电流大于计算的电流吗?计算出的电流是否需要乘以一个安全系数后再选择?
免费打赏
xfang235
2012年06月02日 12:11:30
2楼
怎么没有人回复 我也想学习 新手报到
回复
wss8848
2012年06月03日 01:18:06
3楼
我一般对于照明 断路器额定电流>计算电流*1,1,对于动力 断路器额定电流>计算电流*1,2
回复
红苹果
2012年06月03日 13:07:08
4楼
计算电流不一定就是正好的额定电流,一般按大一级选择。
回复
yyff26
2012年06月04日 10:34:01
5楼
计算电流存在偏差是肯定,我想请问下:一般情况一个单相回路几个插座(五孔的),这条回路的大概功率会是多少;一个三相回路放几个插座,功率是多少?只针对一般情况。
回复
孤影残月
2012年06月04日 11:34:22
6楼
断路器的整定值比计算电流大,且比选用的电缆载流量小。电缆的载流量一般按计算电流的1.3倍取。
回复
zenghongen
2012年06月18日 16:54:01
7楼
1.3倍的理由?
回复
yyff26
2012年06月29日 15:53:42
8楼
断路器电流整定值与额定电流的关系是怎么??