抗规及高规中关于嵌固部位的确定
redwei2012
redwei2012 Lv.6
2012年05月15日 14:31:14
只看楼主

抗规:6.1.14-2中对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的规定:结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;高规:3.5.2-2中对于侧向刚度的规定:对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5.个人理解是:抗规要求对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的2倍;而高规地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的1.5倍既可以。

抗规:6.1.14-2中对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的规定:结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;
高规:3.5.2-2中对于侧向刚度的规定:对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5.
个人理解是:抗规要求对于地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的2倍;而高规地下室顶板作为上部结构的嵌固端的结构,地下一层侧向刚度要大于地上一层的1.5倍既可以。
请问大家在做结构时是怎么确定嵌固端位置的,本人一般是按抗规实际操作的,但是有的项目在个别方向上侧向刚度很难达到2倍。
如何是好
免费打赏
andi_li
2012年05月18日 19:41:31
22楼
问过上面的规范组和软件组,高规这条指的是无地下室时的情况。
回复
gz1106
2012年05月18日 23:00:09
23楼
回复
无间道
2012年05月20日 07:18:29
24楼
看一下G101图集的编制者有关于这方面的解释,应该对你提出的问题有益于解决。
回复
qqqmmkx
2012年05月20日 12:32:32
25楼
一直不明白................
回复
飞刀
2012年05月20日 12:40:53
26楼
个人觉得抗规和高贵是统一的。。高规3.5.2.2指的是侧向刚度比值的要求,和嵌固不是一个概念。。。
回复
whf806594731
2012年05月20日 14:45:31
27楼
抗规6.1.14-2与高规5.3.7是基本等效的,其相当于地下室顶板对上部结构近似完全嵌固。
高规3.5.2-2中对于侧向刚度的规定:对于结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。可以通俗地说是指地上一层与地上二层的刚度关系,避免出现薄弱层,竖向不规则情况
回复
xuleistsj
2012年05月20日 14:55:44
28楼
来看看是什么歌情况啊·
回复
宇文老师
2012年05月20日 16:57:35
29楼
地板正解。前两天听北京有研院的专家这么讲:假如嵌固端在地下室顶板(正负零)的话,那么地下一与地上一刚度比值要大于2。地上一与地上二要大于1.5。
回复
gan470859152
2012年05月21日 09:51:05
30楼
理解了
回复
maoniu20000
2012年05月21日 11:40:29
31楼
我也一直纠结这个问题,最近有所感悟:嵌固端位置是根据设计人员先假定在那一层(如果不是在基础),然后再调整模型,使之满足你说的那几条!