我做中水的,进水加了3ppm的次氯酸钠,但马上就检测不到余氯了,无论在进水管、进水保安过滤器还是产水管都少得可怜,请问这个现象正常吗?
下面是我测定的各个取样点的余氯量:
序号 取样点 余氯 备注
1 UF加药箱 2.6 稀释10000倍
2 UF进水管 0.04
3 UF保安过滤器 0.04
4 UF产水 0.03 UF-A
0.03 UF-B
5 RO进水保安过滤器 0 已加还原剂
6 自来水 0.13