【求教】主变差动有差流存在该怎么解决?
sqb_qf
sqb_qf Lv.2
2012年05月15日 08:45:47
来自于继电保护
只看楼主

110kV变电站1.一台31500kva,一台50000kva主变并列运行,主变组别均为y/Y/△,保护为北京四方立德差动保护,其中50000kva的主变差动有0.1A的差流存在,31500kva的有0.02的差流,现场记录角度如下:50000kva 高 中 低Ia 0 162 309Ib 242 43 189Ic 122 284 7031500kva 高 中 低Ia 0 208 156Ib 239 90 33

110kV变电站
1.一台31500kva,一台50000kva主变并列运行,主变组别均为y/Y/△,保护为北京四方立德差动保护,
其中50000kva的主变差动有0.1A的差流存在,31500kva的有0.02的差流,
现场记录角度如下:
50000kva
高 中 低
Ia 0 162 309
Ib 242 43 189
Ic 122 284 70
31500kva
高 中 低
Ia 0 208 156
Ib 239 90 33
Ic 121 333 275
免费打赏
xiaogao2996
2012年05月15日 13:15:43
2楼
是不是平衡系数的问题,平衡系数都是装置内部计算的,所以变压器的组别一定得输对
回复
sqb_qf
2012年05月15日 16:36:18
3楼
我用相位表测试的高中低压电流角差和装置显示一致,极性和相序应该也没错,一直运行了四年了,动作过一次。
回复
ccj8989
2012年05月16日 08:23:27
4楼
互感器,电力变压器,等的器件差异造成??
回复
xiech123
2012年05月17日 11:16:19
5楼
期待高手解答阿
回复
jhongsong123
2012年05月17日 19:04:18
6楼
三相电流差的比较多啊,严重不平衡。
回复
guogang66666
2012年05月19日 22:27:36
7楼
你检查一下电流互感器的变比和接线方式
回复