求教!教学楼中央空调安装方案
jiang10200921
2012年05月14日 14:22:53
来自于中央空调
只看楼主

层高4.2m,教室用FP+水系统,风机盘管怎么放?吊顶好像层高有点低、还有其他更好的方案吗

层高4.2m,教室用FP+水系统,风机盘管怎么放?吊顶好像层高有点低、还有其他更好的方案吗
免费打赏
s03450120
2012年05月23日 16:32:09
22楼
很多人都提到了侧吹,这确实是个好方法。 但是前提是房间跨度没那么大,不然就是高静压的风机盘管也吹不到中间。。。。
回复
zsp83464358
2012年05月23日 16:50:26
23楼
新手旁听,学习学习。
回复
zsp83464358
2012年05月23日 16:51:30
24楼
新手旁听,学习学习。
回复
tonytony
2012年05月23日 17:54:38
25楼
教学楼应该有新风
回复
finderboy
2012年05月24日 08:47:51
26楼
4.2m算是比较高的了,如果是教学楼的话一般是不会吊顶的,可以考虑用局部吊顶,侧送上回。
回复
xuwenbin98
2012年05月24日 16:39:41
27楼
这么高的层高了,还不够!如果梁太大,可以把盘管蔵在梁里,做上送上回。如果梁小,可以做侧送上回。
回复
lj159706928991
2012年05月24日 17:26:13
28楼
教学楼需要安静,应该使用静压箱吧!
回复
ruanjiayao
2012年05月28日 08:58:29
29楼
4.2m的层高够用了
如要嫌不够智能是侧吹了,局部吊顶,出风口放置侧面
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 15:56:15
30楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
v3onelove
2012年05月29日 10:39:51
31楼
4.2m用FP+新风完全没有问题
回复