层高4.2m,教室用FP+水系统,风机盘管怎么放?吊顶好像层高有点低、还有其他更好的方案吗
层高4.2m,教室用FP+水系统,风机盘管怎么放?吊顶好像层高有点低、还有其他更好的方案吗
2楼
fp+新风??? 层高4.2很不低了 净高3米以下就行 要不就侧送吧 感觉还不跟下送呢
回复
3楼
如果加新风的话,棚下部置好些,层高4.2够用了。如果不加新风,可以采用下送,相当于在窗下布置散热器,只不过这是盘管。
回复
4楼
要看吊顶的高度,还有就是吊顶内有些什么管线。一般4.2m层高对于FP+水系统来说足够了。
回复
5楼
够啦,可以直接侧吹。
回复
6楼
教学楼装中央空调,层高4.2m,这个不怕噪音吗……
4.2装风机盘管绰绰有余,有全封闭吊顶的话散流器顶送风就行了,个人认为
回复
7楼
采用靠走廊1-2米距离局部吊顶,然后走廊全吊
回复
8楼
层高4.2很不低了 吊顶也掉不了太高啊。
回复
9楼
风盘梁下布置,用软接连接风口,层高不就可以保证了吗
回复
10楼
层高4.2很不低了
回复
11楼