计量CT变比选择,容量选择问题
lklzbo
lklzbo Lv.2
2012年05月14日 13:23:49
只看楼主

请教各位大大:大家一般做选用计量CT时,10kV/35kV/110kV,额定二次电流侧是选 5A还是1A?我习惯110kV,选1A,这样容量好满足传输要求。遇到,35KV的,选5A,0.2S,容量15VA,传输距离要300m,电缆用4平方的,我怎么算,容量都满足不了要求。但,厂家生产,这类型一般也都15VA。大家有何心得?35KV的是否要选1A,0.2S,容量15VA?

请教各位大大:

大家一般做选用计量CT时,10kV/35kV/110kV,额定二次电流侧是选 5A还是1A?
我习惯110kV,选1A,这样容量好满足传输要求。
遇到,35KV的,选5A,0.2S,容量15VA,传输距离要300m,电缆用4平方的,我怎么算,容量都满足不了要求。
但,厂家生产,这类型一般也都15VA。
大家有何心得?35KV的是否要选1A,0.2S,容量15VA?
免费打赏
trublemaker
2012年05月16日 22:09:19
2楼
我感觉 用1A的可以

满足要求。
回复
yjwht
2012年05月18日 11:37:37
3楼
110kV站现在均用1A,全站统一。不宜1A、5A混用。
回复
shitouasd1000
2012年05月21日 10:39:28
4楼
关于CT编比 容量计算的不知道有什么指导的没
回复