请教各位大大:大家一般做选用计量CT时,10kV/35kV/110kV,额定二次电流侧是选 5A还是1A?我习惯110kV,选1A,这样容量好满足传输要求。遇到,35KV的,选5A,0.2S,容量15VA,传输距离要300m,电缆用4平方的,我怎么算,容量都满足不了要求。但,厂家生产,这类型一般也都15VA。大家有何心得?35KV的是否要选1A,0.2S,容量15VA?
大家一般做选用计量CT时,10kV/35kV/110kV,额定二次电流侧是选 5A还是1A?
我习惯110kV,选1A,这样容量好满足传输要求。
遇到,35KV的,选5A,0.2S,容量15VA,传输距离要300m,电缆用4平方的,我怎么算,容量都满足不了要求。
但,厂家生产,这类型一般也都15VA。
大家有何心得?35KV的是否要选1A,0.2S,容量15VA?