校区采暖是否需要各楼设热量表?
tianwaitian09
2012年05月14日 10:04:58
来自于采暖供热
只看楼主

《供热计量技术规程》JGJ173-2009第5.1.1条与《公共建筑节能设计标准》5.5.12条是否矛盾?我现在正在做一个校区的采暖,各楼是否需要设热量表,还是在换热站设一个总热量表?请大家给个意见

《供热计量技术规程》JGJ173-2009第5.1.1条
与《公共建筑节能设计标准》5.5.12条是否矛盾?
我现在正在做一个校区的采暖,各楼是否需要设热量表,还是在换热站设一个总热量表?
请大家给个意见
免费打赏
zzxzwg
2012年05月18日 11:15:42
2楼
按面积收费就不必每栋楼设热量表,关键看收费方式,每栋楼按计量收费应设表
回复
liangqijia
2012年05月19日 14:03:34
3楼
应该设,学校假期无人肯定要调低温度。
另这也是趋势所在。不设计是麻烦。
回复
xushaoqing
2012年05月19日 17:02:19
4楼
每栋楼都设热表没必要啊,这个热力站只是供这个学校的话,设一个总的热表就行了。除非每个教学楼都分派下去了,各自有各自的承包人。
回复
xuzechen826
2012年05月21日 16:02:19
5楼
应该每个楼都设,这样可以直观的反映每栋楼的耗热量是否正常
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 15:41:29
6楼
应该每个楼都设,这样可以直观的反映每栋楼的耗热量是否正常,更便于调节
回复
zzy_zlb
2012年05月22日 15:53:21
7楼
目前根据规范的要求,必须要加的。至少设计的时候,图纸上必须标明。
回复