请教大家一个问题,按最新规范要求,电气设计时应考虑接地故障保护,大家是如何考虑的?是不是要求断路器厂家产品自带接地故障保护,还是采取其它措施,比如用过载保护兼接地故障保护?先谢过了
请教大家一个问题,按最新规范要求,电气设计时应考虑接地故障保护,大家是如何考虑的?是不是要求断路器厂家产品自带接地故障保护,还是采取其它措施,比如用过载保护兼接地故障保护?先谢过了
2楼
这是个两方面均要协调和共同推广的问题:设计上考虑加强接地保护措施;开关电器产品的制造上要推出和普及新技术。
有不少低压电器公司也早就有这种产品,如具有四段保护的空开。
回复
3楼
谢谢,接地故障保护是不是强制性规范,设计时必须考虑?还是可以考虑也可以不考虑? 审图时会不会审查这部分内容?
回复
4楼
1、现场设备防止单相击穿,最灵敏的用漏电保护;
2、低压380/220V中性点直接接地系统的单相接地短路保护,有多种方式可选择,通常是低压零序保护;
3、中压系统为中性点高阻接地保护,也是采用零序电流保护;
4、高压系统为中性点直接接地保护,主变投接地刀闸的,投零序电流保护;主变不投接地刀闸的投零序电压保护。
回复
5楼
新规范强调接地保护可能是因为以前没有把接地故障保护当作一个独立的概念来进行分析。
以前都是讲短路保护、过载保护等等,都是从保护设备角度出发的,实际上他们都是同时兼有过流保护和接地保护两种功能的。只是说从概念上讲,过流保护是为了保护设备和线路,接地保护是为了保护人身安全。所以新规范开始强调我们在考虑设备安全的同时,也要专门提出并考虑人身安全问题。将单相接地故障作为一个专题来研究并采取措施。
以前有没有接地保护措施?也有,短路脱扣器可以兼有接地保护措施。所以并不是专门设置什么接地保护开关啥的,主要是一个新概念的问题吧。
接地保护的方法,主要是利用:短路保护、过载保护、零序保护、漏电保护。
回复
6楼
天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站:
www.cqtbdq.com
回复
8楼
广告的就直接封杀吧
回复
9楼
2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
这条是强条。GB50055-2011.
回复
10楼
取长补短!!!
回复
11楼
:handshake:handshake
回复