一直不太明白,lonworks总线和485总线有什么区别!
hufei19821014
2012年05月13日 18:37:35
只看楼主

一直不太明白,lonworks总线和485总线有什么区别!

一直不太明白,lonworks总线和485总线有什么区别!
免费打赏
hufei19821014
2012年05月13日 21:41:56
2楼
请高手来回答
回复
ziruisu
2012年05月14日 10:48:12
3楼
等待回答
回复
ziruisu
2012年05月14日 10:52:08
4楼
lonworks总线即现场总线是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络,也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。原来这些机器间的主体配线是ON/OFF、接点信号和模拟信号,通过通讯的数字化,使时间分割、多重化、多点化成为可能,从而实现高性能化、高可靠化、保养简便化、节省配线(配线的共享)。
485总线全名RS-485总线,传输距离理论1200米,实际上800米时就需要加中续器了.
RS-485总线可以用网线做
使用8芯网线构成RS485总线时,应该使用8芯网线的其中两对双绞线,一对用于数据传输,另外一对用于接地,且8芯网线的芯线编号按下面的颜色排序:
① 蓝白 ② 蓝③ 橙白④ 绿⑤ 绿白⑥ 橙⑦ 棕白⑧ 棕
其中,①、②为一对双绞线,③、④为一对双绞线,⑤、⑥为一对双绞线,⑦、⑧为一对双绞线。
8芯网线与RJ45-8水晶头、卡线模块、卡侬接口连接时,都应该按照上面的芯线排列顺序压线!
1.2.2 RJ45-8水晶头压线规范
RJ45-8水晶头压线时使用水晶头的4(A)、5(B)、7(GND)、8(GND)和8芯网线的④(绿)、⑤(绿白)、⑦ (棕白)、⑧(棕)一一对应后压线,请注意压线时一定要压牢!
回复
wmj9950
2012年05月14日 13:40:48
5楼
回复
bbnew
2012年05月14日 13:56:38
6楼
LONWORKS----是指使用LONTALK协议通讯的网络总线结构。
LONTALK----是美国埃施朗公司研发的一种总线通讯协议
LOANMARK----是所有支持LONTALK协议的设备制造商组成的行业协会。 究竟某一款产品或是系统是不是支持LON协议通讯,可以到他们的官网上去确认。

LON协议通讯: 没有极性要求,也就是通讯线缆没有正负极的规定。 但是在现场施工的时候为了便于检查和维护,通常默认红+蓝—
通讯速率较高,通讯地址都是预设在内部的无法修改。 (每个设备都必须有一个埃施朗公司的芯片)。


RS485: 本身并不是通讯协议,而是一种电平方式。 有极性要求,如果把正负极接反的话通讯一定失败,甚至把接口烧毁。 实际上绝大多数的所谓“RS485协议”是指基于RS485接线方式的,MODBUS-RTU协议。 通讯速率较低:2400;4800,9600...字节 开放性比较好,可以现场修改地址,有大量免费的编程工具软件。 绝大部分的机电设备都是支持该协议的。

希望以上回答,能对你有所帮助。
回复
hufei19821014
2012年05月14日 21:37:59
7楼
谢谢
支持
谢谢
回复
liumm
2012年05月15日 14:25:07
8楼
都是说话,说的语言不同而已。
回复
hufei19821014
2012年05月15日 21:48:38
9楼
不错的回答,谢谢
回复
hufei19821014
2012年05月15日 21:49:58
10楼
谢谢
支持
谢谢
回复
jingqianyi
2012年11月21日 17:42:31
11楼
回复

相关推荐

APP内打开