请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型
star-cluster
2012年05月13日 15:37:44
来自于中央空调
只看楼主

朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?

朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和
全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。

不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?

热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?

在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?

在冬天,机组又制热空调,又制生活热水,是不是效率超级低,要不要做辅助,辅助热源与机组制热空调,生活热水之间的比例怎么样?

大家,都经常使用带热回收的风冷热泵吗?
免费打赏
2846567
2012年06月10日 18:33:36
22楼
风冷热泵可能不能实现全热回收,地源热泵可以进行全热回收,风冷热泵可以部分热回收,热回收量基本是制冷量的一半左右。具体的回收量可以看样本,做这个厂家还是蛮多的。

[ 本帖最后由 2846567 于 2012-6-10 18:34 编辑 ]
回复
yzhchlan
2012年06月11日 09:39:43
23楼
请问楼上的朋友:为什么地源热泵可以全热回收,而空气源热泵不可以全热回收呢?
地源热泵和空气源热泵有本质的区别吗?
只不过地源热泵地下温度是比较恒定的在南京地区夏季在18度左右,冬季在12度左右,相比空气夏季的40度和冬季的零下几度,地源热泵的COP比空气源热泵的高。
工作原理上是没有区别的
回复
zhengyf
2012年06月11日 10:34:36
24楼
用模块式的风冷模块机组完全没有问题
1.根据需要的用水量,选择需要的全热回收机组的大小。同时选择加热水箱和储热水箱。(2者的比例控制在1:2)
2.根据负荷计算其他模块机组的量。
3.注意选择全热模块机组时加热水时间控制在10小时以内。
回复
maximal
2012年06月11日 23:08:10
25楼
回复
qqil
2012年06月26日 12:19:54
26楼
做全热回收,不过冬季效果要差很多,需要加管道电加热或者在水箱里加电加热,夏天热水免费。
回复
datao1000
2012年06月26日 23:28:57
27楼
17楼说的有一点不对,低温风冷热泵最低工作温度是20度。
全热还是部分热回收个人建议部分热回收,原因是出水温度高,虽然不太稳定,但毕竟有个热水箱,所以对酒店益处大。
另外在冬季制热水和制热不能同时进行。
出于投资和实效性,建议部分热回收,全热回收冬天效率不是很高,而且实际使用未必达到甲方要求,那样的话还得加辅助热源,造价划不来。
回复
csd335
2012年06月27日 08:58:21
28楼
大家讲得很详细哦,我也学到不少,谢谢啦
回复

相关推荐