目前手上有个项目甲方对地源热泵非常感兴趣冬天采暖准备用地暖方式有以下几个问题请教:1,上海地区对使用地下水有何限制吗?2.热泵最高出水多少温度多少,可否满足地暖供水60度要求3,如采用热泵技术,造价与普通中央空调相比如何望能答复
目前手上有个项目
甲方对地源热泵非常感兴趣
冬天采暖准备用地暖方式
有以下几个问题请教:
1,上海地区对使用地下水有何限制吗?
2.热泵最高出水多少温度多少,可否满足地暖供水60度要求
3,如采用热泵技术,造价与普通中央空调相比如何
望能答复
2楼
1、不是上海的,不太清楚,搂住可向有关部门咨询下!
2、可以满足
3、普通空调若与城市热网配套或锅炉配套使用的话,热泵是他们初投资的90%左右!
当然也要看用什么牌子的主机、辅机、施工费等!
回复
3楼
谢谢楼上的解答
我想问下,找哪个部门了解呢
还有没有上海地区的
回复
4楼
据我了解,上海地区是不可以打井的.有关事项可以咨询水利部门或水文地质地质部门.
地源热泵热水出水温度可以达到60度.如需更高.可选高温地源热泵机组.
地源热泵如选国产一线品牌,则整个空调系统的造价可以与普通空调系统持平或略低;如选独资平牌的,则会高于普通空调10%左右;进口的则更高.但其增加的投资都可以因其运行费用的节省,而在二年左右的时间内收回.
回复
5楼
现在接触过的上海地区做水源热泵的项目,一般都不是直接用的地下水,而是正常用的市政水,采用屋顶冷却塔+锅炉+水源热泵形式供给的,如正在建设中的上海信息大厦,复地国际等项目都是如此。
回复
6楼
楼上说的还是地源热泵吗?
回复
7楼
上海要求做埋管的土壤热泵,直接抽取地下水方式不可行。另外既然采暖是地板采暖,冬季热水温度40就行了,没必要用次高温的机组。一般水源热泵冬季供热水温度最好50度,高了cop降低。
回复
8楼
谢谢楼上的指点
回复
9楼
打井一事可以向水利局或水务局的水资源管理部门咨询
至于地板采暖没有必要采用60°,40°就足够了(地表温度24°,地砖类传热温差6°,木地板类10°),所以水温控制在40/30°大部分可满足要求,机组可以保证温度45~50°,没有必要选高温机组。
回复
10楼
节能社会,目前没有规定。只要取水还水就好了
回复
11楼
地源热泵可能采用闭式环路的地埋管,不用取地下水。
回复