泵的吸水扬程?
nlmzhy
nlmzhy Lv.2
2006年11月09日 14:08:37
来自于中央空调
只看楼主

冷却泵的吸入口一直为负压,运行正常么?有些资料显示负压值不能大于泵的吸水扬程,可翻看泵的样本也没有给吸水扬程这个参数

冷却泵的吸入口一直为负压,运行正常么?有些资料显示负压值不能大于泵的吸水扬程,可翻看泵的样本也没有给吸水扬程这个参数
免费打赏
vincent_nk
2006年11月09日 14:43:41
2楼
怎么会是负压呢?冷却塔那么高的静压高差,应该是正压啊
回复
nlmzhy
2006年11月09日 16:24:17
3楼
RE:怎么会是负压呢?冷却塔那么高的静压高差,应该是正压啊

冷却塔设在地面上,水泵设在地下一层机房,高差4米
回复
yitaochen314
2006年11月09日 17:20:00
4楼
请问你的是什么水泵?
回复
vincent_nk
2006年11月09日 18:43:36
5楼

高差4迷也应该是正压啊
回复
nlmzhy
2006年11月10日 08:50:17
6楼
冷却塔吸入口容易堵,稍微清理以后运行时水泵吸入口基本为0Pa,但运行管理人员说运行两年了 一直是负压(-5m)运行。 现在检测水泵的流量和扬程都比额定值小, 我想知道是不是负压运行造成水泵性能下降了呢。水泵还是德国进口的呢,威乐
回复
sirrandy
2006年11月10日 17:45:01
7楼
看看是不是冷却塔直水泵入口段的管路有堵塞?致使流量减小?4米的高差水泵口为负压?
回复
torlon
2006年11月10日 21:50:06
8楼
基本同意楼上的观点.看一下是不是管道堵了.
回复
克莱门特
2006年11月11日 07:52:55
9楼
按这样看,应该是送水管道堵了或着管径是否小了.
回复
ancara
2006年11月11日 12:41:43
10楼
管道堵的可能性比较大,另外一点,水泵吸入是需要保证吸入压头的,~
回复
xzzhy
2006年11月11日 15:04:38
11楼
这个怎么考虑的啊
回复

相关推荐