本人房间的一个环形荧光灯,15W。现在每次都不能正常启动,需要半小时才能启动起来。换过起辉器了,仍然如此。向大家请教,该如何解决?是甚么原因引起的?其余房间的灯具没有问题!

本人房间的一个环形荧光灯,15W。现在每次都不能正常启动,需要半小时才能启动起来。换过起辉器了,仍然如此。向大家请教,该如何解决?是甚么原因引起的?其余房间的灯具没有问题!
免费打赏
chy0085
2006年11月21日 09:22:36
12楼
换个电子镇流器就行了么,多累.
回复
zgzjnbdxf
2006年11月21日 19:53:07
13楼
线路接触不良
回复
yph007
2006年11月24日 17:38:19
14楼
有一个方法可以确定问题出在灯具上还是线路上:将其它房间的灯拆下来,接到这个灯上---
结果一:灯亮了.说明问题出在灯具上.
结果二:灯不亮.说明问题出在线路上.
然后在根据实际情况进行处理.
回复
yuquanyi82111122
2006年11月25日 02:57:12
15楼
日光灯在接通电源后,电流通过镇流器、启辉器、日光灯。

在启辉器断开的瞬间,产生约1000V的电压点亮日光灯,日光灯亮后,镇流器起限制电流的作用,

启辉器起触发作用,电容起对镇流器的感性负载进行功率因数补偿,同时提高灯管的电压。
回复
yuquanyi82111122
2006年11月25日 02:57:32
16楼
换个电子镇流器就行了么,多累
回复
sqh1971
2006年11月25日 09:19:23
17楼
我觉得问题的关键还是起辉器有问题,我经常遇到这种问题.我看最好用电子镇流器,不要用电子镇流器.
回复
renzhihui9415
2006年11月26日 16:53:59
18楼

不知道用什么了
电感镇流器受温度影响,启动慢,电子的启动快,但是寿命短

这个问题,首先把灯和另一房间的好灯对换,确定是灯具问题还是布线问题
看楼主的是电感镇流器灯,这个就很简单了,总共才三个配件,运气再不好,换三次也知道是什么原因了!
回复
cdgjlf
2006年11月26日 21:49:04
19楼


同意,这是最好的解决办法。也不用问是为什么了,直接换什么事都可以了
回复
haishan_shi
2006年12月10日 14:28:18
20楼
感谢大家,今天将镇流器,起辉器和灯管和另外一处进行了交叉!发现,镇流器,启辉器,灯管均没有问题!无论如何,都是我房间的灯无法正常点亮,现在应该可以确定是线路问题!
线路问题,如前几楼所述,有零线绝缘不好的可能,现在的任务就是去找一个表来测试了!如果真如线路问题,线路是暗敷的,该如何重新布线呢?
回复
guoyong1980
2006年12月10日 14:52:57
21楼
不知道楼主的情况是才出现 还是一直都这样? 如果是刚出现的话 线路问题的可能性不大!