各位高人,我是个新手,想问一下,建筑高度31m设防烈度6度,规范上说,6度不考虑地震荷载作用,那框架内力组合时还用不用的把地震作用组合进去?并且,经确定框架的抗震等级为三级。这时候的配筋计算,是考虑地震还是不考虑地震呀?
各位高人,我是个新手,想问一下,建筑高度31m设防烈度6度,规范上说,6度不考虑地震荷载作用,那框架内力组合时还用不用的把地震作用组合进去?并且,经确定框架的抗震等级为三级。这时候的配筋计算,是考虑地震还是不考虑地震呀?
2楼
建筑高度31m属于高层建筑,设防烈度6度,按高规范考虑地震作用
回复
3楼
tianzhu 发表于 2012-5-12 10:35 建筑高度31m属于高层建筑,设防烈度6度,按高规范考虑地震作用请问抗震等级的作用是什么?分成一二三四级。我看规范关于地震计算,判断是否计算是用抗震设防类别甲乙丙丁和抗震烈度6789,与抗震等级没关系。难道是作为抗震要求目标的标准?谢谢!
回复
4楼
抗震等级是要采取的抗震措施的标准或水平高低,抗震等级是根据抗震设防类别和抗震烈度和结构类型和房屋高度决定的。
回复
5楼
:):):):):):):)
回复
7楼
好东西谢谢
回复
8楼
tianzhu 发表于 2014-4-27 06:25 抗震等级是要采取的抗震措施的标准或水平高低,抗震等级是根据抗震设防类别和抗震烈度和结构类型和房屋高度 …我看抗震和混凝土规范,对某些部位和构件的抗震做法,是根据抗震等级进行设计,例如梁柱节点混凝土强度。这就是您说的标准吗?
回复
9楼
是是是,是
回复