酒店的中央空调有的地方没有冷风
zhangpanpan2012
2012年05月10日 21:09:29
来自于中央空调
只看楼主

面积有4万多平米,高80多米,群楼加主楼,就是有的地方没有冷风,有的地方有时好有时坏。风机盘管的电动阀都是好的,管子也是通的,就是水不流动。分析是水系统不平衡。每层的主管上面都装有平衡阀,但都是开到最大的,没有调。上次让厂家的过来调阀,说没有没计时的流量数据,没法凋,想问下这种问题该怎么解决?没有数据能调平衡阀吗?

2012年05月21日 10:21:31
2楼
可以根据每层或每个区域的末端制冷量计算出水量,随后再把总水量和水泵总量进行比较,得到相应的比例,这样就可以大概知道每个平衡阀的流量了。平衡阀的现场调试是很重要的,xd。
回复
snail_yin
2012年05月21日 11:14:55
3楼
对于楼主的这种情况,楼上的主意是一个比较可行的方法。
回复
nengxiewuqing
2012年05月21日 14:51:55
4楼
平衡阀也要考虑在合适位置安装,如果是在室内管网上,应进行严格水力平衡在考虑选用,首先它是一个阻力元件,即使全开也比一个调节阀大多了,你说没法调了,那还不如装个普通阀的好
回复