单母分段的无功补偿的问题
eezyz
eezyz Lv.5
2006年11月08日 10:56:23
来自于电站工程
只看楼主

请教一个单母分段的无功补偿的问题:110/10.5主变50MVA,10kV电气主接线为单母分段,原计划在变电站投两组无功补偿(2*(2000+3000)kVar),I段II段每段一组。现在突然听说只在II段上,投一组(2000+3000)kVar,无功补偿控制器采集1#TA、1#TV、2#TA、2#TV信号判断I段需要投几组电容,II段需要投几组电容,再将电容投入II段,以期达到两段都按所需补偿的目的。目前I段功率因数0.94,II段功率因数0.96,II段稍高。如果按照更改后的补偿方式,会不会造成II段过补而I段没有得到补偿?设计院、供电局均不给个说法。急啊!

2006年11月08日 11:05:13
2楼
单母分段正常运行时候母联开关都合的啊,装在一段二段都一个样
回复
eezyz
2006年11月08日 11:12:49
3楼
单母分段正常运行时候母联开关不合阿,母联开关只在检修1#断路器或者2#断路器时才合阿。
回复
dahaiyunfeng
2007年07月15日 16:27:48
4楼
II段的电容器的容性无功一部分补偿本段的出线了,一部分通过2号主变倒送110KV母线,110KV母线向1号主变提供无功,还是符合就地补偿的大原则的,就是从经济运行角度上考虑,产生无功环流,不是最佳运行方式,最好能两段分别装电容器进行补偿
回复
eezyz
2007年07月17日 08:28:54
5楼
谢谢,衷心感谢你的指点,你的意思与其他途径获得的答案不谋而合。
回复