1.有200个电话,其中10个可打外线,其他只可以打内线,请问选择进线的大对数电缆选择多少对的?是选择200对的吗?2.有200个网络点,其中10个可上外网,其他的只能上内网,请问选择进线光纤如何选择?是用几芯的?单模还是多模?请大家指教,不知道这个是怎么计算的
1.有200个电话,其中10个可打外线,其他只可以打内线,请问选择进线的大对数电缆选择多少对的?是选择200对的吗?
2.有200个网络点,其中10个可上外网,其他的只能上内网,请问选择进线光纤如何选择?是用几芯的?单模还是多模?
请大家指教,不知道这个是怎么计算的
2楼
1.有200个电话,其中10个可打外线,其他只可以打内线,请问选择进线的大对数电缆选择多少对的?是选择200对的吗?
回答:10个电话可以打外线,需要10对外线进线,其余只能打内线,不需要外线进线;因此,外线可以选择10对即可满足要求;(其余的内线电话跳线到小交换机上,实现内部通话的需求)
2.有200个网络点,其中10个可上外网,其他的只能上内网,请问选择进线光纤如何选择?是用几芯的?单模还是多模?
回答:10个可上外网,其余只能上内网,外网需求的进线光纤最低是2芯~4芯,工程上通常做6芯或者12芯;内网要看是不是完全意义上的内网,不再需要出这个建筑了,那就不需要进线光纤;如果内网也是有广域的内网,内网的需求与外网一样,进线光纤最低是2芯~4芯,工程上通常做6芯或者12芯;
单模、多模的选择看上级系统情况,运营商通常只有单模,民用建筑以多模居多,也有一部分采用单模,对于布线来讲,实际上是没有本质区别的;
建议你还是好好和需求方沟通一下,实际的使用需求是不是像你说的这样~~
回复
3楼
内外线电话的设计方法有几种;
1:完全分开,内线和外线分别打到不同的配线架上,分别跳线到内线交换机上和外线中继线上;如果有保密要求,那么连机柜都要分开设置,如果没有还好些;
2:完全不管他内外线的事,按需求设置点位,后期分别跳线实现内外线电话的分开;
3:完全不管他内外线的事,后期通过小交换机来实现内外线的管理,
回复
4楼
前提:有10台电话是直通外线(领导),其他100台电话是分机号(普通员工)。
问:那么进10条外线的话,是不是同时只有10台电话可同时呼出/呼入外线。员工用分机电话可以打外线吗?
回复
5楼
1、电话的大对数电缆的是对数与内外线无关(内外线是根据用户要求选择程控交换机而定的),一般在线缆选择为实际使用数量的1.2倍(即20%余量),200个电话建议配250对大对数电缆!
2、A、络系统是要根据网络类型或者用途来划分的,光纤数量也是根据网络划分来决定的,是首先要明确190个内网点是否可以共用一个网,若为一个网可用四芯光纤
(其中2芯为备用),若是190个内网需要分为涉密网、普通办公网、财务网、XXX局专用网等等10个网,而且需要进行物理隔离且有200%的备份那你就得用10条6芯光纤;
B、如果要求不严,采用网络划分管理方法(如路由、防火墙进行设置)200个网点共用一条两芯或四芯光纤(其中两芯作为备份);
C、关于光纤是选择单模还是多模,是根据传输速度及传输距离和光纤设备(单模光纤模块比多模光纤模块价格贵不少)进行选择的,一般来说多模传输速度更快(比如万兆光纤),但是传输距离短(一般最大500米以内)价格昂贵,单模传输速度较慢,但是传输距离可以2~70甚至上百公里),价格相对便宜,因此个人倾向于在满足用户需求、总体价格(含设备模块)及传输速度的前提下选择单模光纤;
[
本帖最后由 zrq778 于 2012-5-11 23:57 编辑 ]
回复
6楼
回答:10个电话可以打外线,需要10对外线进线,其余只能打内线,不需要外线进线;因此,外线可以选择10对即可满足要求;(其余的内线电话跳线到小交换机上,实现内部通话的需求)
如果另外的内线电话也要能够打外线,只能采用中继+分机方式解决;190个内线电话,中继线选用多少主要看需求,设10个能凑或用,设50个也可以,区别就是外线占线的概率的高低,
不过这种方式已经比较落后了,现在电信运营商通常采用DID方式,能够非常好的解决内线和外线之间的关系,内线省钱,外线方便,
还是那要和用户仔细沟通,弄清楚实际情况和需求~
回复
7楼
支持!
回复
8楼
回复
9楼
又学到东西了,感谢各位的探讨
回复
10楼
要考虑备用回路,10对外线不能就进10对,至少仅15对
回复