为什么一定要在电涌保护器前加以断路器进行保护?
t83225100
t83225100 Lv.2
2006年11月08日 09:43:51
来自于断路器
只看楼主

为什么一定要在电涌保护器前加以断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?

为什么一定要在电涌保护器前加以断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?
免费打赏
大鼻山
2006年11月12日 11:58:31
22楼
一、SPD前面的保护电器(断路器或熔断器),是用来避免SPD故障后,可能对于电力系统造成的危害。它不是保护SPD的,是保护原电力系统的。

二、选择断路器时,TN-S系统中,应为4极开关(因为N极也加有开关);其分断能力要大于系统此处的最大短路电流。其额定电流无意义(一般为了表面上协调一些,多取比总开关小)。

三、熔断器也可以用,主要还是看分断能力。
回复
sasa6188
2006年11月12日 13:23:47
23楼
回复
sasa6188
2006年11月12日 13:28:13
24楼
回复
t83225100
2006年11月13日 09:41:07
25楼
得蒙大鼻指教,如拨云见日;另外请问还需不需要漏电保护?