关于环形通气管的设置问题
libin_54165
Lv.3
2012年05月10日 16:31:22
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟现在有一个项目,底层卫生间的大便器较多,无通气底层单排的排水管连接的大便器超过了6个,那这段管需要做环形通气吗?求各位指教
小弟现在有一个项目,底层卫生间的大便器较多,无通气底层单排的排水管连接的大便器超过了6个,那这段管需要做环形通气吗?求各位指教
免费打赏
水水水12345
2012年05月11日 12:16:12
2楼
其实这个就不要做环形通气管了
大便器5个一根管排出去,多余的再加一根排出管就行了。
回复
fine_2009
2012年05月11日 18:13:16
3楼
一般可以放大管径而不做通气管。如果经计算放大管径还不行,那就只能加环形通气管了。
回复
xiaocao8604
2012年05月13日 20:56:22
4楼
多设几跟排出管,要不然俺规范要设置环形通气管
回复