什么叫消防电梯,此类电梯跟普通有何不同?

什么叫消防电梯,此类电梯跟普通有何不同?
免费打赏
zms4321
2004年04月29日 03:29:12
2楼
消防电梯是发生火灾时供消防人员使用的电梯.
消防电梯跟普通电梯不同之处在消防电源和控制系统,发生火灾后电梯迫降至底层。
回复
浪花
2004年04月29日 16:22:13
3楼
同意楼上
回复
sz1606
2004年04月29日 16:46:59
4楼
同意
回复
caizemin
2004年04月29日 17:13:17
5楼
同意,消防电梯坑需排水
回复
碧水
2004年04月29日 17:46:15
6楼
简单点,消防电梯是消防时仍可以用,客梯就不行了,还有消防电梯坑要做2台潜水泵
回复
zcj1021
2004年04月29日 18:36:38
7楼
说的对
回复
harye_2001
2004年04月29日 21:45:38
8楼
消防电梯是发生火灾时供消防人员使用的电梯.
消防电梯跟普通电梯不同之处在消防电源和控制系统,发生火灾后电梯迫降至底层
回复
love.lshx
2008年03月27日 22:05:55
9楼
众所周知,普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或着火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。
现代高层建筑,大多数按《高层民用建筑设计防火规范》的要求设置消防电梯。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的坚井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于1000公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险
回复
osdz
2008年07月15日 23:15:00
10楼
说的对:time: :time:
回复
liucong0308
2008年07月16日 15:53:27
11楼
消防电梯跟普通电梯不同之处在消防电源和控制系统,发生火灾后电梯迫降至底层。