当消防主泵启动时, 稳压泵是否需要停止,现在有许多图纸,消防主泵启动时,没有信号给稳压泵,造成稳压泵继续运转,这种方式是否对水池的容量和消防管道的流量压力造成影响?在设计上面,是主泵启动稳压泵停止好,还是让他继续运转?谢谢

当消防主泵启动时, 稳压泵是否需要停止,现在有许多图纸,消防主泵启动时,没有信号给稳压泵,造成稳压泵继续运转,这种方式是否对水池的容量和消防管道的流量压力造成影响?
在设计上面,是主泵启动稳压泵停止好,还是让他继续运转?
谢谢
免费打赏
dabingonline@co163
2006年11月08日 17:33:12
2楼
在消防水箱的出水口上有止回阀啊,所以主泵起来以后水不会倒回到水箱里去,这个是要首先肯定的。
消防初期稳压泵首先应该开始工作,达到一定的条件后它应该通过相应的信号启动主泵。主泵启动以后,从一般意义上来讲应该是把稳压泵停掉的,但是如果电气专业没有设这个信号,稳压泵开着也没啥坏处,但是也没啥好处。
回复
f_jg2003
2006年11月08日 19:03:27
3楼
有稳压罐吗?本来有稳压罐的话压力高了稳压泵自动就停了吧。