工地配电线路的电缆的选择?急求
fangming22
fangming22 Lv.2
2006年11月07日 22:56:26
只看楼主

  我们工地箱式变电站到用电设备的距离是260m,总功率300kW,总配电线路应该用多粗电缆,选用什么型号电缆?工地为了省钱,不能按额定电流选。

  我们工地箱式变电站到用电设备的距离是260m,总功率300kW,总配电线路应该用多粗电缆,选用什么型号电缆?
工地为了省钱,不能按额定电流选。
免费打赏
ljs1399
2006年11月08日 00:18:09
2楼
你只提供总功率300kW.你的同期系数是多少.公率因数是多少.有些什么设备.没有选选择电缆.
回复
肖元
2006年11月08日 22:53:28
3楼
给定允许电压损失ξ=5.0%,P=300kW,L=260m,系数C取定值为77;铜导线截面按S=PL%/Cξ计.
预计3*185+2*95电缆能行..
回复
tely-007
2006年11月08日 23:58:04
4楼


是啊,再提详细点,起码要说上设备数量,和类型。要不然怎么算阿。