求教 悬浇合拢段配重问题
猎鹰007
猎鹰007 Lv.14
2012年05月10日 08:50:34
来自于桥梁工程
只看楼主

悬浇合拢段配重问题,什么时候加, 什么时候减 ,哪位大师给解答一下?

悬浇合拢段配重问题,什么时候加, 什么时候减 ,哪位大师给解答一下?
旭日东升
2012年05月10日 08:58:38
2楼

悬浇合拢前,T字两端一定是对称的。现在你在一端准备合拢,那么另一端就开始配重了。
配重一般采用水箱。因为水箱随时可以调节多少。至于水箱到底要多大,这个根据你的合拢最大总重量来决定。
水箱不是一次性把水灌满,是根据合拢荷载逐步增加而加水的。总之一句话,尽量达到T字两端静力平衡就行了。
当合拢完成后,混凝土强度在慢慢增加,这时要考虑慢慢放掉水箱里的水;整个过程都要有精密水准仪在观测指导。
回复
猎鹰007
2012年05月10日 12:58:02
3楼
谢谢斑竹,受教了
回复

相关推荐

APP内打开