关于PKPM周期折减与层间位移
mnj66
mnj66 Lv.4
2006年11月07日 15:21:08
来自于PKPM
只看楼主

在进行抗震设计时,对地震周期要根据建筑填充墙的情况进行折减。在SATWE(SATWE-8)的计算中,如果对地震周期不折减(周期折减系数为1)层间位移满足规范要求,考虑周期折减后位移就不满足了。 在地震力作用下,结构的实际层间位移(有填充墙的约束)比理论计算的纯框架(不考虑填充墙的约束--周期折减系数为1)的层间位移应该要小。SATWE(SATWE-8)的计算结果是结构的实际层间位移反而大了。

2006年11月07日 16:07:58
2楼
正如楼主所说,周期折减后,就不够了,所以要想办法解决。
若不折减,那么结构设计的不好。
回复
徐武
2006年11月07日 22:53:49
3楼
主要是填充墙参与工作的情况不明确.
回复
chengliangjung
2006年11月08日 14:13:25
4楼
几度地区啊
回复
mnj66
2006年11月08日 15:56:42
5楼
8度区。
回复
jzsyzm
2006年11月09日 08:04:16
6楼
考虑周期折减后,位移就不满足了。
实际上考虑周期折减后,因地震力加大,所以位移加大了
回复