洁净室泄压风门如何去规划?
luizs@co163
2006年11月07日 11:44:05
只看楼主

我现在多是依照感觉去布置放,但是始终存疑.到底是放一个还是四个?我的问题是不知道设计泄压风量有没有标准,最好是有,然后除以风门的额定风量就有了.

我现在多是依照感觉去布置放,但是始终存疑.到底是放一个还是四个?
我的问题是不知道设计泄压风量有没有标准,最好是有,然后除以风门的额定风量就有了.
免费打赏
vincent_nk
2006年11月07日 11:47:26
2楼
楼主说的是不是余压阀?
回复
luizs@co163
2006年11月07日 11:55:09
3楼
是的.刚才看了看以前的帖子,似乎都没有回答我想知道的答案.
回复
vincent_nk
2006年11月07日 12:00:35
4楼
余压阀有必要放四个吗?
如果新风量很大,可以用排风控制室内压力
如果新风量小,在下风向装一个余压阀即可。
回复
deathgod007
2006年11月07日 12:41:01
5楼
我认为是没必要设置四个,但是就是有些业主说房间太大,压力缓冲不过来,但这种说法一点道理都没
余压阀注意泄压的位置不要太脏乱,并且不要设置错误,设置到高级别房间去就行了
回复
luizs@co163
2006年11月07日 12:57:06
6楼
呀呀呀!
我没说是四个啊,只是打个比方.
我就是想知道泄压风量是怎么定的.这样我是不是就可以计算泄压风门的数量了?
我现在遇到的是一万平方以上的洁净室,里面有不同的等级,不同的小房间,所以麻烦.
回复
vincent_nk
2006年11月07日 13:12:04
7楼

泄压是正常的,不用装余压阀
回复
luizs@co163
2006年11月07日 15:20:46
8楼
是我没解释清楚吗?
请大家看看我这图中标示的是否可行?
回复
vincent_nk
2006年11月07日 20:18:15
9楼
我看了你的图
不知道楼主是否了解余压阀的作用呢
回复
carluo
2006年11月07日 20:39:45
10楼
不同等级的洁净室,最好分别设置余压阀,余压阀可以相应调节各区的压差值(前提设计合理)。
回复
vincent_nk
2006年11月07日 22:16:26
11楼

可以调节?
回复

相关推荐