生活污水处理中若设置了地埋式污水处理装置,在其前是否还需要设置化粪池呢?一般的地埋式污水处理装置是否包含调节池?调节池是否就是起到了化粪池的作用?相应的此类地埋式污水处理装置的施工图和调节池的施工图纸能否分享?
生活污水处理中若设置了地埋式污水处理装置,在其前是否还需要设置化粪池呢?一般的地埋式污水处理装置是否包含调节池?调节池是否就是起到了化粪池的作用?相应的此类地埋式污水处理装置的施工图和调节池的施工图纸能否分享?
2楼
我见过的那种一体化的设备前端貌似没有化粪池,直接修一个土建的调节池,一体化设备是不包括调节池的,从调节池泵入一体化设备,至于施工图纸,调节池的就按照调节池的修,一体化设备就一个放置一体化设备的地基就好了。。。。。。当然我只是说我看到过的哈。。。。。
回复
3楼
按说应该没有化粪池了,实际上调节池起到了预处理的作用,调节池的容积如何计算呢?
回复
4楼
小型生活污水处理成套设备CJ/T355-2010,自2011年5月1日起实施
这个有电子版吗
回复
5楼
你这个调节池就按照一般用土建修的来撒,水量除以24h,乘以停留时间就是容积。。。。。
回复
6楼
不需要。
化粪池就是不要求你处理到很好就可以排放的一个基本的污水处理措施;
地埋式一体化污水处理装置是要求你处理到一个较严格的标准才允许排放的污水处理设施。
调节池的话就要按实际的变化系数来确定了。
回复
7楼
化粪池都是国家标准图集,体积方面来说还是比较大的,一体化设备不好运输安装,觉得一般还是做土建钢砼的好;调节池看设计时间,时间长的24H,就做土建,短的就一体化应该也是可以的。个人浅见
回复
8楼
化粪池应该有,调节池也要,都有用处的
回复
9楼
一般的生活污水基本比较好处理,停留时间24小时以上,加上适当的曝气,很容易达标
回复
10楼
调节池应该按照日平均小时排水量的4——6h作为调节池的容积吧。
回复
11楼
给水排水排水设计手册,第二册p500,一般是日平均小时排水量4—-6h作为调节池容积。
回复