小区11层,6楼以上变频二次供水,不知为什么,用户放出来的水好多气泡,求救
小区11层,6楼以上变频二次供水,不知为什么,用户放出来的水好多气泡,求救
2楼
是不是压力过大,造成流速过快,还是有个别地方局损过大,以下两种原因都能产生气泡要对症处理,还有就是可能与运行有关,管道有的空气没有排出去,安装排气阀,楼主的情况没有介绍清楚,只能分折到这些了,愿对你有所启发
回复
3楼
运行有二年了,以前正常,最近不知为什么,会不会是管网漏水?
如果管道有空气不会一直都有呀,放完不就差不多了,
就是普通的变频+水泵+隔膜式气压罐
回复
4楼
应该是压力过大.
回复
5楼
刚才试了下,把所有单元阀门关掉,变频器频率应该有明显下降,可是没有,这是为什么
半路出家,求教大家
回复
6楼
所有用户都有气泡还是,还是二次供水的有,或者二次供水只有个别用户才有气泡?
回复
7楼
水泵所选的扬程太大造成的,以前也遇到过类似的问题,例如水表倒转等等,都是因为选的变频泵扬程太大
回复
8楼
压力。流速过大,调试
回复
9楼
刚才试了下,把所有单元阀门关掉,变频器频率应该有明显下降,
回复
10楼
只有二次供水的气泡多,主要是顶楼,甚至是断断续续的感觉,
十一层 六公斤,水泵出水六公斤,泵房离用户很近,
回复
11楼
应该是压力过大的问题,有漏点,就会带进空气去
回复