我公司六年前安装的是河海南自的保护,但河海南自公司现在已解体,这几天保护通讯有点异常,厂家没有了售后服务,难道只能更换别的保护吗?另外保护装置一般几年就需要升级或者更换?更换的方法是怎样的?
我公司六年前安装的是河海南自的保护,但河海南自公司现在已解体,这几天保护通讯有点异常,厂家没有了售后服务,难道只能更换别的保护吗?另外保护装置一般几年就需要升级或者更换?更换的方法是怎样的?
2楼
“河海南自公司现在已解体”,谁收购了这家公司?
“通讯有点异常,厂家没有了售后服务”,可请其他搞通讯的来解决。
回复
3楼
找找厂家,上网找客服,
停电检修时更换或者有双重保护的停一套更换。
回复
4楼
如果仅有保护装置没有后台监控系统的话,可以更换保护功能相近的装置,更换时先将所有可能引起保护动作的保护压板退出,启用备用保护或利用上级保护作为本级的主保护,将所有电流回的端子封死,电压回路不能发生短路,最好是拉开电压回路的空开或保险,实在不具备条件只能停电更换,新的装置要经过预试和传动试验,保护定值已经整定并核对无误。如果有后台监控系统比较麻烦,涉及到通讯协议和远动的问题,最好整体更换。
回复
5楼
这方面规定是7年好像
回复