求助:低浓度污水处理
yjm7777
yjm7777 Lv.2
2004年04月26日 13:48:10
只看楼主

我所在地区由于雨污合流污水,进厂水COD100左右,BOD5大概在50左右,雨季就更淡,造成氧化沟很难正常运转,请教各位前辈及老师帮忙解决!!!我们厂工艺是卡鲁塞氧化沟工艺,处理量40000T/D

我所在地区由于雨污合流污水,进厂水COD100左右,BOD5大概在50左右,雨季就更淡,造成氧化沟很难正常运转,请教各位前辈及老师帮忙解决!!!我们厂工艺是卡鲁塞氧化沟工艺,处理量40000T/D
免费打赏
yigaoyang
2004年04月26日 16:17:34
2楼
改用MBR试试,保证没问题
回复
phwsclc
2004年04月26日 20:44:20
3楼
降低污泥浓度试试
回复
yjm7777
2004年04月26日 22:36:41
4楼
污泥浓度已经在3500左右,再降恐怕就不行了。
改工艺可能不行,现在才刚刚开始调试的新厂呀
回复
yjm7777
2004年04月26日 22:38:48
5楼
我的邮箱是yjm7921@163.com,各位前辈有什么好的意见和我联系,谢谢了
回复
dingxiao88
2004年04月27日 07:59:12
6楼
采用德国PFI环境技术公司的生物碳技术,只需要少量投资即可。
回复
pulh
2004年04月27日 09:14:02
7楼
减少曝气机的开启台数(或转刷的开启度)即可。
回复
yjm7777
2004年04月28日 12:45:37
8楼
我厂采用的是表面暴气机,还要起到推流作用,减少开启台数又保证不了氧化沟的最低流速,会造成污泥沉降。
回复
heyue01
2004年04月28日 14:42:19
9楼
直接排放就可以了
回复
wangbin1129
2004年04月28日 16:24:22
10楼
加入营养元素嘛,先分析C,N,P含量再定.
回复
tjzhangxiaowei
2004年05月08日 11:14:24
11楼
我正遇到相同的问题。请问是哪的污水 处理厂。希望可以相互交流。
回复