本人报了“污水处理工”的考评员培训,现在人家让我出一套“污水处理工”的考试题!请问大家谁有这方面的资料呢?谢谢了!
本人报了“污水处理工”的考评员培训,现在人家让我出一套“污水处理工”的考试题!
请问大家谁有这方面的资料呢?谢谢了!
2楼
听一个在高校任教的同学说考过,还拿了证
回复
3楼
大家帮忙吧,我很急的
回复
4楼
说清楚一点具体要求,也许我可以帮一下忙。
回复
6楼
应该说我需要水处理工、水环境监测工方面的很多资料!培训正在进行,要求我们出模拟题,我重来没有涉及过这些东西,我到我们这的书店去过,没有这个方面的书!
这个周六必须就要叫,在网上又查不到,就求助大家了!
楼上的各位啊,如果有相关的资料就帮帮我吧!
回复
7楼
污水工处理有培训的考试资料的
回复
8楼
说吧传一个给多少分 哈哈
回复
9楼
这是给一个传统活性污泥法的污水厂员工做培训时用的考题,希望对您有所帮助.
回复
10楼
污水处理技师培训教材题库 卷A
一、 填空题(10)
1、污水经净化处理后,出路有3种:⑴排放水体 ⑵灌溉田地 ⑶重复使用。
2、表示污水物理性质的主要指标是水温、色度、臭味、固体含量及泡沫等。
3、污水处理的基本方法,就是采用各种技术与手段,将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,使水得到净化。
4、现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级、和三级处理。
5、闸门设置的目的是为 控制进出水量 或者 完全截断水流 ,闸门的工作压力一般小于 0.1Mpa ,大都安装在 迎 水面一侧。
6、在污水处理厂,为了避免可能出现的灾害性情况,在进水泵房之前设置 速闭闸门 ,它的主要特点是使用了 滚动螺杆 之一传动装置。
7、阀门与闸门的主要区别是阀门是安装在封闭的管道之间,从功能上分有 截止阀 、流量控制阀 、止回阀 、安全阀 。
8、在实际应用中,有的仪表,如弹簧管压力表把这三部分组装在一起,也有的则把这三部分分别制成各自独立的仪表,如热电阻温度计。在这种情况下,人们又习惯于把传感器部分叫做一次仪表,把显示部分叫做二次仪表。
9、测量值与真实值之间始终存在着一定差值,这一差值就是测量误差。
10、测量误差通常有两种表示法,即用绝对表示法和相对表示法来表示。
绝对误差,即测量值与真实值之间的误差,
绝对误差=测量值-真实值
相对误差即测量的绝对误差和真实值之比:
相对误差=绝对误差/真实值
二、选择题(10)
1、据水力学原理,两层水流间的摩擦力和水层接触面积的关系D。
A、无关 B、相等 C、反比例 D、正比例
2、影响酶活力比较重要的两个因素是D。
A、DO、温度 B、PH、催化剂 C、基质浓度、DO D、温度、PH
3、D主要是通过颗粒之间的拥挤与自动压缩,污水中的悬浮固体浓度才会进一步提高。
A、 絮凝沉淀 B、自由沉淀 C、集团沉淀 D、压缩沉淀
4、B是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的指标。
A、SV% B、SVI C、SS D、MLSS
5、水泵的有效功率是指 D
A 电机的输出功率 B 电机的输入功率C 水泵的输入功率D 水泵的输出功率
6、 若要增加水泵扬程,则不可采用 C
A 增大叶轮直径B 增加叶轮转速C 将出水管改粗D 出水管改细
7、如果水泵流量不变,管道截面减小了,则流速 A
A增加 B 减小C 不变D 无关
8、将交流电通入三相异步电动机定子绕组,能产生 D 。
A、旋转 B、磁场 C、静电 D、旋转磁场
9、晶体二极管的结构有 A 两种。
A、点接触和面接触 B、片接触和条接触
C、点接触和片接触 D、面接触和条接触
10、中小型异步电动机转子和定子间的气隙一般约为 A mm。
A、0.2~1 B、0.5~1.2 C、1~1.5 D、1.5~2
三、判断题(10)
1、生物脱氮是通过硝化作用来生成游离分子氮而进入大气达到目的。 (×)
2、胶体颗粒表面能吸附溶液中电解质的某些阳离子或阴离子而是本身带电。 (√)
3、水的搅动和空气接触面的大小等因素对氧的溶解速度影响较小。 (×)
4、对压缩沉淀来说,决定沉淀效果的主要参数是水力表面负荷。 (×)
5、 水泵发生气蚀,机组会有振动和噪声,应考虑降低安装高度,减少水头损失。(√)
6、 通过改变闸阀开启度可以改变水泵性能,开启度越大,流量和扬程也越大。(×)
7、 弹性联轴器的弹性圈具有补偿偏移,缓和冲击作用。(√)
8、变压器的使用寿命长短与其运行温度的高低成反比,一般可用20年。(√ )
9、负载开关必须在隔离开关开闸后,方可操作。(× )
10、油开关将趋于淘汰。(√ )
四、简答题(4)
1、简述水体自净过程的原理。
答:污染物质被排放到水体中后,使水体中物质组成发生了变化,破坏了原有的物质平衡,同时这些污染物在一系列的物理、化学、生物反应中被分解,水体又恢复到平衡的状态,我们称这个过程为水体自净过程。
2、试阐述螺旋泵的优缺点。
答: 优点: 1 构造简单,螺旋部分为敞开式,保养方便。
2 扬水性能好,扬水量有变化时不降低效率,因此启动、停止次数少,运转方便,万一空转也不会烧坏马达。
3 水泵转速低,可靠性大,磨损小,寿命长。
4 不需要呼水泵和润滑冷却水泵等辅助机械。
5 不会被污泥堵塞。
6 不破坏活性污泥絮体。
7 螺旋泵磨损时修复容易。
缺点: 1 不适于高扬程泵站。
2 与一般水泵相比,体积大。
3 出水侧不适用压力管路。
4 用作污水泵扬水时,会因搅拌而产生臭气。
3、电容滤波的电路图,优缺点是那些?适用何种场合?
答:优点:输出电压高,I2减小时滤波效果好。缺点:带负载能力差,I2增加时,U2下降多,波动大适应场合I1小的场合。
4、画图说明测量仪表的组成
被测参数 测量值
测量仪表的组成
五、模拟操作(10)
1、简述小型污水处理厂设计的步骤
考核项目及评分标准
序号 考核内容 满分 扣分 得分 备注
1
2
3
4
5 厂址的选择
工艺流程的选择
处理厂平面和高层布局
总体布局
配水、量水设备 15
20
20
25
20
合计 100
2、做互感器的一级保养
1)各连接处应紧密。
2)三相电流、电压应相符。
3)外表清洁。
4)限流电阻应完好(P.T)。
5)二次熔丝应符合要求。
6)套管是否有裂缝,如有更换之。
7)试验端子应拧紧。
8)橡皮垫圈不老化。
9)外表接地良好。
10)呼吸器是否堵塞。
11)放C.T内部积水。
3、全压起动线路故障排除
a) 正确排除故障。
b) 检查线路顺序。
c) 能正确使用万用表和电工工具。
d) 电工操作规程。
4、 单螺杆泵如何启动?
A启动前:
开泵前应检查各部位螺栓紧固情况,机械部件外观有无明显缺陷。
检查进出泥管路联接是否可靠、支撑是否稳固。
人工盘车检查机组,泥泵旋转部件应灵活平稳。
打开泵吸入管处的清洗水阀门,使泵体内灌满清洗水。
B 启动时:
检查电机旋转方向是否符合泵的旋转方向。
当机组达到正常转速后,振动、声响无异常,流量、扬程满足要求时,则完成起动过程。
泥泵在运转过程中,由于螺杆采用浮联法联接,万向联节器为易损件,如发现泵工作不平稳或有异响,应立即停车检查,以避免损坏橡胶衬套或螺杆。
注意电流是否突然增大或降低;流量、扬程是否正常,如有异常,应立即停车检查。
注意机组在运转中应无较大振动,声音正常,各连接部分不得松动或泄露。
回复
11楼
5、电动机带负载运行时转速低于额定值的故障排除
a) 电源电压过低——用电压表、万用表检查电动机输入端电源电压。
b) 鼠笼转子断条——用断路侦察器来查,毫伏表读书减小者为断条,需更新。
c) 绕线式转子一相断路——用校验灯、万用表等查断路处,排除故障。
d) 绕线式转子电动机启动变阻器接触不良——修理变阻器接触点。
e) 垫刷与滑环接触不良——调整电刷压力及改善电刷与滑环接触面。
负载过大——减轻负载或选择较大容量电动机。
6、潜水泵如何启动?启动时的注意事项?
A 操作规程
1、开泵前应检查各部位螺栓紧固情况,机械部件外观有无明显缺陷。
2、检查电机旋转方向是否符合泵的旋转方向。
3、人工盘车检查机组,水泵旋转部件应灵活平稳。
4、进出水管路联接可靠、支撑稳固。
5、水泵轴封机构应运行良好。
6、当机组达到正常转速后,振动、声响无异常;流量、扬程满足要求时,则完成起动过程。
B 注意事项
1在运转过程中,经常检查泵体周围水位保证水泵散热。
2注意电流是否突然增大或降低;流量、扬程是否正常,如有异常,应立即停车检查。
3注意水泵在运转中应无较大振动,声音正常,各连接部分不得松动或泄露。
4水泵在冬季使用停车后,应将泵内及管道内的存水放尽,以防冻裂。
5严禁在无水情况下运行。
6停止运行的潜水泵不应在水中长期浸泡。
7、简述水泵耗用功率过大的原因及修正方法。
答:1、填料太紧 调整填料压板螺钉
2、泵轴弯曲,叶轮转动时碰擦泵壳 拆泵体,校正或调整泵轴
3、轴承严重磨损,增加转动扭矩 调检轴承
4、出水管被堵塞 清除出水管道杂物
5、出水口的底闸拍门严重,使进水消耗扬程增高 在拍门上采取平衡措施,减小开启拍门所消耗的扬程。
8、 热电阻温度计常见故障判断
答:带保护管的热电阻在使用过程中常见的故障是断路或短路,而前者又较后者为多。断路和短路故障非常容易检查,用一般万用表即可进行检查。另外,断路与短路在显示仪表上也有明显的故障现象。若断路,则显示仪表指示最大;若短路,则显示仪表指示最小。
9、使用超声波液位计应注意的问题
答:由于超声波液位计的非接触式测量原理,因此从理论上讲,它适用于污水处理工艺过程中的液位测量,但在实际应用中,它会受到各种因素如安装位置、温度、压力、湿度,以及被测介质表面的泡沫、浪涌等的影响。因此,正确选择和使用超声波流量计有着十分实际的意义。
1)环境温度的影响。环境温度的变化将影响超声波在介质中的传播速度,从而影响渺:量精度。一般说来,温度所引起的误差约为0.2%/℃,因此应选带温度补偿的超声波液体:、
2)冷凝水对传感器测量的影响。被测介质上面形成可凝气体时,会在超声波传感器表面形成冷凝水,这时会对测量有较大的影响,在冬季在传感器表面形成冰层,仪表甚至会没有读数。因此,应尽量选择天冷凝水形成的测量部位,或选择在传感器内设加热装置的超声波流量计。
3)被测介质液面泡沫、浪涌对测量的影响。被测介质液面上若堆积有大量的泡沫,或液面浪涌现象严重,都会对超声波产生衰减,严重时会不能测量。这一问题的解决办法为:尽量避免在这种位置测量,或作一连通井,以取得平静液位,将超声波传感器安装于连通井上方测量。
10、溶解氧分折仪的现场校正方法
答:1)空气校正法。
由化学原理可知,水中溶解氧饱和时,液相中的氧分压等于液相上面的氧分压。也就是说,在乎衡状态时,由水面上空气进入水中的氧的速率与由水中逸回到空气中的氧的速率是相等的。溶解氧电极为氧分压敏感元件,因此浸入水中或在水面上的空气中电极将产生相等的电流。这就是空气校正的原理。
具体操作如下:
(a) 按仪表说明书接线,上电预热5min。
(b)零点调整。将电极放入5%的新配制的亚硫酸钠溶液中5m吨待读数稳定后,调节零位调整机构,使指示表为零。
(c)将电极从亚硫酸钠溶液中取出,用蒸馏水冲净电极上的残液,用滤纸小心吸干膜上溶液,置于空气中(或故人盛有蒸馏水的容器靠近水面的空气中),待仪表读数稳定后,调节量程调整机构使仪表指示为此时空气温度下水的过饱和溶氧值。
(d)反复进行(b)-(c)步操作。
(e)将电极放置在被测溶液中投入使用即可。
2)用被空气饱和的水进行校正。
(a)按仪表说明书正确接线,预热。
(b) 零点调整,同空气校正法相同。
(c)将电极放入被空气饱和过的水中,调整量程调整机构,使仪表指示为该水温下的饱和溶解氧值。
六、计算题+画图题(4)
1、有一水位恒定的开口水箱(见图),通过下部一条直径d=100mm的管道向外供水。已知水箱水位与管道出口断面中心高差为3.5m,管道水头损失为3mH2O,试求管道出口流速和流量。
解:取木箱水面为1—1断面,管道出口为2—2断面,基准平面0—0通过管道出口断面中心,是最低点。列出断面1—1和2—2的能量方程式:
式中Z1=3.5m,Z2=0,p1、p2与周围空气的大气压强相等,即相对压强为零。断面1—1比断面2—2大的多,其断面平均流速比管道出口平均流速小的多,故可认为v1=0。
代入方程 Z1+p1/γ+v12/2g=Z2+p2/γ+v22/2g+hw 得
3.5+0+0=0+0+v22/2g+3 v22/2g=0.5
则出口流速为v2= =3.13m/s
流量为 Q=w2r2= ×0.12×3.13=0.0246m3/s=24.6l/s
2、有台36ZLB—70型轴流泵,当其叶片安装角度为0O时,流量为2m3/s,扬程为5.4米,效率为83.6%,试计算此水泵的有效功率、轴功率和水泵内部能量损失。
解: N效=ρHQ/102=2000×5.4/102=105.88kw
N= N效/η=105.88/0.836=126.7 kw
内部能量损失为:126.7-105.88=21 kw
3、单相正弦电路中U=220V,R=400Ω,xL=300Ω,试求:
(1) 阻抗Z1
(2) 电流I
(3) P、Q、S
(4) cosΦ
解:(1)Z=(R2+X2L)1/2=(4002+3002)1/2=500Ω
(2)I=U/Z=220/500=0.44A
(3)P=I2R=0.442×400=77.44W
Q= I2 XL=0.442×300=58.08W
S= I2 Z=0.442×500=96.08W
(4) cosΦ=P/S=77.44/96.08=0.8
4、画图说明可编程控制其组成的监控系统
可编程控制其组成的监控系统
回复
12楼
一开始还没看明白呢,看了amycat的资料总算懂了。下载了,做BOT项目,肯定用得到。
回复