现在有一个工程,在设计说明中没有说明管道穿越变形缝隙、伸缩缝要做柔性连接。现在施工单位没有做柔性连接,请教了一位老工程师,讲卡箍连接算做柔性连接。是这样的吗?
现在有一个工程,在设计说明中没有说明管道穿越变形缝隙、伸缩缝要做柔性连接。现在施工单位没有做柔性连接,请教了一位老工程师,讲卡箍连接算做柔性连接。是这样的吗?
12楼
加
回复
13楼
应该安装金属波纹管或橡胶软接头!!
回复
14楼
金属波纹管
回复
15楼
卡箍式连接绝不能视为柔性连接。
回复
16楼
卡箍连接是标准的刚性连接
回复
17楼
不应该算的。
回复
18楼
卡箍式连接不应该算柔性连接!连接处虽然有橡胶垫, 可那是为了保证充水时的密封性! 这不能算是柔性连接。 标准的刚性连接,应该安装金属波纹管或橡胶软接头
回复
19楼
我这儿在做的一个工地是用不锈钢膨胀节的.
回复
20楼
一般采用的的金属软接头
回复
21楼
要加;在变形缝处:既要考虑竖向,又要考虑横向。