现在有一个工程,在设计说明中没有说明管道穿越变形缝隙、伸缩缝要做柔性连接。现在施工单位没有做柔性连接,请教了一位老工程师,讲卡箍连接算做柔性连接。是这样的吗?

现在有一个工程,在设计说明中没有说明管道穿越变形缝隙、伸缩缝要做柔性连接。现在施工单位没有做柔性连接,请教了一位老工程师,讲卡箍连接算做柔性连接。是这样的吗?
免费打赏
wangzhihong
2004年04月26日 12:10:42
2楼
请求各位大虾指教
回复
1969yfj
2004年04月26日 13:23:55
3楼
卡箍连接代替原来的法兰连接,只是一个连接件,以为不能代替柔性连接,虽然卡箍有刚性、柔性之区别
回复
1213
2004年04月26日 20:04:34
4楼
金属波纹管或橡胶软接头
回复
wamadaha
2004年04月27日 13:44:18
5楼
不会吧,你见过卡箍连接吗?
根本就没有弹性的余地,连接处虽然有橡胶垫,
可那是为了保证充水时的密封性!
这不能算是柔性连接。
应该安装金属波纹管或橡胶软接头!!
回复
zhangping1109
2004年04月27日 16:04:46
6楼
卡箍式连接绝不能视为柔性连接。
回复
浪花
2004年04月27日 16:23:38
7楼
同意楼上的看法,不能看做是柔性连接
回复
ifzhao007
2004年04月27日 17:22:49
8楼
管材切成斜口是刚性连接
回复
goldtide
2004年04月28日 12:18:24
9楼
实际上允许有一定的位移。约2MM的误差。
回复
goldtide
2004年04月28日 12:21:49
10楼
不过穿伸缩缝不采用此办法。
回复
wangzhihong
2004年04月28日 15:32:32
11楼
管道在两道伸缩(变形)缝的梁下横穿,梁下吊顶,没有墙体,也要加柔性接头吗?