室外消火栓数量
tgyd
tgyd Lv.2
2004年04月26日 10:29:18
只看楼主

室外消火栓数量是按照计算(用水量/10~15L/S)还是按照水泵接合器数量定?如果水泵接合器数量大于计算的室外消火栓数量,那么按照谁?

室外消火栓数量是按照计算(用水量/10~15L/S)还是按照水泵接合器数量定?如果水泵接合器数量大于计算的室外消火栓数量,那么按照谁?
免费打赏
zhangpeng008
2004年04月26日 13:39:09
2楼
按照用水量确定,再就是根据消防分区!
回复
liangfp
2004年04月26日 16:47:48
3楼
室外消防总用水量:按建规,为室内所有用水量+室外用水量的一半;按高规:为室内外用水量之和。水泵接合器数量按室内用水量定,室外消火栓数量按总用水量定。
回复
tgyd
2004年04月27日 08:33:31
4楼
假如计算的结果室外消火栓数量比水泵接合器数量少,对吗?
回复
liangfp
2004年04月27日 08:57:06
5楼
如计算的结果室外消火栓数量比水泵接合器数量少,计算就有问题。
回复