急救||求|对于建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程管道穿楼板套管部分
hyhx
hyhx Lv.2
2004年04月25日 22:50:07
只看楼主

4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2 管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。请问何为固定支承点,何为非固定支承,现在住宅中安装排水立管,施工单位的套管未穿楼板,只是在上部有5CM的套管,他们认为是对的,是否请判断。

4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:

1 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。2004年04月26日 18:57:54
2楼
固定支承点,应是指塑料管埋在楼板中。阻水圈与管子直接结合。
非固定支承点,象热水管多采用。
二次捣实的问题是水泥干后易出现裂缝,施工单位是一种图省事的办法,只不过是防止地表水从管子结合部渗漏。
回复
1213
2004年04月26日 19:34:32
3楼
查一下设计手册或图集,上面讲得很详细
回复